W dniu 2.11.2022 o 23:08, Patrol napisał(a):
Jak oceniasz pracę układu od montażu ?
Ogrzewanie działa bardzo sprawnie szybko i skutecznie, bez tatkowania pc. Pompki na najnizszym biegu spokojnie daja radę. Jestem zadowolony, jedyne co mnie dziwi to niska delta T wynosząca góra 1st lub 2st między zasilaniem a powrotem, nie jestem pewien czy to efekt mocnego mieszania się wody w buforze.
I mam pytanie o jeden zawór nie jestem pewien czy jest dobrze zamocowany. Chodzi o siłownik przełączania grzania CWU/CO.
Hewalex CKF3325
proszę sprawdźcie czy może być tak zamocowany lub czy ogranicza się przepływ
-
Ostatecznie wybór padł na Monoblok Panasonic Aquarea 7KW.
Pompka na Grzejniki co1 i co2 podłogowa są spięte razem z główną z PC.
-
W dniu 2.09.2022 o 09:46, Patrol napisał(a):
Cześć. Podczepię się pod temat z pytaniem czy takie "3punktowe" podpięcie do bufora jak na filmiku:
(omawiane od 2:58) ma sens, tzn. teoria teorią, ale czy w realu podobne prędkości obu pomp (obiegowej instalacji i PC-hydrobox'owej) faktycznie są w stanie zniwelować tzw. straty buforowe?
Witam po przerwie PC już zamontowana.
Kolego Patrol ostatecznie instalator wykonał u mnie właśnie takie same podłączenie jak na filmie.Schemat ten łączy zalety układu bezpośredniego i buforowego (rzadko stosowane)
Połączenie instalacji bezpośredniej i zbiornika buforowego przez trójnik pozwala na podłączenie wielu obiegów grzewczych bez strat związanych z ładowaniem zbiornika buforowego, a obiegi grzewcze mogą być w pełni sterowane przepływem.
Zbiornik buforowy pełni rolę magazynu nadmiaru energii, a także zbiornika energii na czas odmrażania oraz jako bypass w przypadku zamknięcia się termostatów na grzejnikach lub siłowników na pętlach.Malo jest informacji o takim rozwiązaniu .Dopiero testuje instalacje ponoć łączna suma przepływów pomp CO obiegów grzewczych nie może być większa jak głównej pompki obiegowej w pompie ciepła.
-
-
Pytanie odnośnie bufora (ok 100l) do pompy ciepła przy podłączeniu (samo CO bez CWU) , bufor ma być na zasilaniu czy powrocie przy 50% grzejniki 50% podłoga - jest tak jakby 1 obieg, zasilanie idzie w mieszacz trójdrożny sterowany pogodowo dalej rozdziela się to na grzejniki + podłogówka która jest jakby co podmieszana zimniejszym powrotem z grzejników (taka ochrona zasilania do max 43st zawór termostatyczny ATV), siłowniki są na podłogówcei i termostaty w pokojach + termostaty na grzejnikach sterowane niezależnie to gdzie bufor wstawić ???? na zasilaniu czy powrocie ???? żeby był ten przepływ jak się wszystko zamknie.
Grzejniki aluminiowe zasilane max 45-50st
Zapotrzebowanie bydynku na moc to ok 6,5kw pompa jest lekko przewymiarowana 8kw (inwenterowa z grzalkami)
Bufor na zasilaniu czy powrocie
w Pompy ciepła
Opublikowano · Edytowane przez dz1q86
Niestety Instalator upiera się że tak może tak być bo wszędzie tak montuje te zawory i przepływ się nie zmienia.🙃
Czy taki odwrotny montaż ogranicza dużo przepływ?