Witam,
bardzo proszę o podpowiedź, ew. wskazówki czego i gdzie szukać w poniższym przypadku.
Mam Pompę ciepła Atlantic Tri Duo 14kw (powietrzna) oraz podłogówkę w całym domu. Do pompy ciepła dodatkowo steruję sterownikiem bezprzewodowym T78 - steruje mi automatyką pompy + ma wbudowany termostat wewnętrzny). Do tej pory wszystko było ok! Ustawiłem automat czy komfort - temperaturę np. 22 stopnie i wszystko grało. Po osiągnięciu sprężarka wskazywała "brak zapotrzebowania" , kiedy trzeba dogrzać załączała się. Oczywiście sterownik bezprzewodowy próbowałem w różnych pokojach (odczytuje temp. wewnętrzną + zewnętrzną) i na tej podstawie sprzęt działa dość ekonomicznie...
Założyłem kilka tygodni temu dodatkowo Sterowniki Salus VS30 do sterowania podłogówką w 6 pokojach w domu. Zaprogramowałem jak trzeba.
No i wnioski, że coś "nie teges" ?
- na pompie ciepła mam komfort max. 24 stopnie, zadany komfort 22 stopnie a zredukowany 21.5) - ponoć nadrzędnie Pompę ustawiłem na 24, żeby podrzędnie sterowniki miały z czego czerpać ciepło)
- w pomieszczeniach na Salusach poustawiane różnie (łazienka wieczorem 22, inne pokoje 21, a jeszcze inne np. 20 )
No i nijak to się ma. W Salonie w miarę ok!, w innym pokoju na sterowniku 20 a pokazuje 21,5, w jeszcze innym (sypialnia) ustawione na 20 a pokazuje 23,5 !!!! (czuć ewidentnie ciepłą podłogę..) W innym jeszcze w łazience mam ustawione za dnia że ma być 20 a pokazuje 23 stopnie .... Różnie są duże. Teraz, gdzie siedzę nawet zaprogramowałem na Salusie 19 stopni a Sterownik pokazuje 22 stopnie !!!! Specjalnie też przemieszczałem Sterownik bezprzewodowy pompy i pokazywał zbieżną temperaturę z Salusem...
Moje pytania:
- Czy ktoś wie, z czego to wynika? Zaznaczam, że Salus ma ustawienia "domyślne", nie ma żadnych przesunięć temperatury.
- Dlaczego zawyżona jest temperatura? Czemu nie przyjmuje podanych przeze mnie wartości i nie obniża się?
- Czy nadrzędne ustawienie "komfortu" w Pompie ciepła na 24 stopnie jest ok? Zapas 2 stopni więcej dla ustawień na sterowniku np. 22 stopni jest ok?
- Czy sterownik bezprzewodowy z termostatem od pompy ciepła Atlantic trzymać w pomieszczeniu teoretycznie najchłodniejszym? Czy najcieplejszym?
- Czy ustawienie na pompie 24/25 stopnie jako komfort nie spowoduje, że sprężarka będzie pracowała mocniej i częściej w wysokiej modulacji? Czy odwrotnie, bo wszystko zatrzyma się na listwie rozdzielacza podłogowego i sterowniki Salus przejmą kontrolę nad dysponowaniem ciepła do pomieszczeń?
Dzięki za ewentualne rady, podpowiedzi .