Skocz do zawartości

ws84

Forumowicz
  • Postów

    11
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Ostatnie wizyty

396 wyświetleń profilu

Osiągnięcia ws84

Żółtodziób

Żółtodziób (2/14)

  • Pierwszy post
  • Współtwórca
  • Tydzień pierwszy zaliczony
  • Miesiąc później
  • Od roku na pokładzie

Najnowsze odznaki

-1

Reputacja

  1. Prace podtrzymania i przerwę podtrzymania jaka masz ?
  2. Nie ma PID. Jutro zmienia ustawienia na twoje i zobaczę. Ja tez ma wysoko kaloryczny groszek
  3. Możesz napisac jakie masz ustawienia !
  4. Reguluje temperaturę skręcając kaloryfery bo na piecu jest najniższa. Czyli juz lepiej nie kombinować z ustawieniami ?
  5. No to wole nie ryzykować. W tym roku wymieniliśmy piec bo tamten sie przepalil po 4 latach
  6. Zdjęcie palnika i popiołu.
  7. Temp 60 stopni to jest najniższa temperatura jaka mozna ustawić na piecu.
  8. Zdjęcie palnika i popiołu jutro. W domu bardzo ciepło 25 stopni. Obecnie jeden kaloryfer skręcony temp 22 stopnie przy -7 stopni na zewnątrz
  9. Sterownik tech ST-480K
  10. Kocioł grzeje CWU 150 l temperatura zadana 60 stopni a CWU 54 czas podawania 7,5 sek. Czas przerwy 77 sek. Siła nadmuchu 40%. Praca podtrzymania 10 sęk. Przerwa podtrzymania 16 min. Wentylator w podtrzymaniu: czas pracy 15 sek. , przerwy 6 min, bieg wentylatora 35%
  11. Witam ! Posiadam piec firmy Kamen 14 KW. Spala mi 25 Kg groszku na dobę. Jakie macie ustawiania sterownika ? I czy w ogóle jest możliwe zmniejszenie ilości spalonego groszku? Dom jest ocieplmy ok 100 m2
×
×