Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

JacekKo

Forumowicz
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez JacekKo

  1. Filtr jest między kotłem a trójnikiem kocioł/OP/CO.
  2. Oczywiście, zasilanie powinno być cieplejsze, ale gdy kocioł wyłączy dogrzewanie podłogi wtedy woda wpływająca do obwodu może być chłodniejsza od wypływającej, bo rozgrzana wokół rurek podłoga będzie cieplejsza od wody, która wpływa do obwodu. Zastanawia mnie jeszcze kwestia zachowania termometrów: jak podłoga grzała oba jednocześnie szły w górę a oczekiwałbym, że niebieski będzie działał ze zwłoką-podgrzana woda musi przejść przez układ, ostudzić się i wrócić. A niebieski termometr reagował niemal bezzwłocznie.
  3. Nie dziwię się, że się pogubiłeś, bo to raczej nie jest typowa sytuacja, że belka powrotna jest cieplejsza, ale skoro górna była bardzo ciepła, gdy OP zaczęło grzać, to ewidentnie powrót jest na dole. A może powrót jest ciepły, bo woda odbiera ciepło z podłogi? I druga sprawa-dlaczego oba termometry w zasadzie jednocześnie reagują na grzanie? Oba w zasadzie jednocześnie idą w górę i pokazują podobną wartość.
  4. Puszczenie wody przez instalację pewnie sam bym zrobił, bo do tego raczej nie trzeba specjalnych narzędzi. Tylko czy wodę z sieci podłączać do dolnej belki? Jak instalacja zaczęła grzać to górna była bardzo ciepła. Natomiast będę musiał znaleźć kogoś, kto założy kawałek miedzi i dołoży ten zawór zwrotny...
  5. Aha, to jakiego producenta polecasz, żeby był przyzwoity i nie kosztował majątku? I jeszcze odnośnie opcji z przekładaniem belek. Od górnej do górnej krawędzi otworu jest ~12cm a do górnej krawędzi wnęki ~13cm. Ale może nie na to patrzę ;)
  6. Skoro Waszym zdaniem nie przejdzie zamiana belek miejscami, to jeden rotametr już wykręciłem. Mocno był dokręcony... i przy okazji rozwiązała się zagadka odpowietrzników do kaloryferów leżących we wnęce ;) Zatem jutro jadę do jakiegoś Leroy, Obi albo Castoramy. Chyba, że odradzacie te sklepy. I jakiego producenta szukać, aby nie przepłacić a mieć przyzwoite rotametry?
  7. Przyszło mi na myśl, że ocieplenie powrotu może jest efektem jakiegoś dziwnego podchodzenia wody z powrotu z kaloryferów. Nim się zorientowałem @kiminero już o tym napisał.
  8. I znowu dolna jest cieplejsza od górnej, ale jak wcześniej podniosłem temperaturę na sterowniku to górna była bardzo ciepła, niemal gorąca a teraz dolna jest tylko ciepła. Poza tym-gdyby one były takie, jak należy to w obecnej sytuacji pokazywałyby jakiś przepływ, a wskazują tradycyjne 0.
  9. Przyszło mi na myśl, że skoro one nie są na tę belkę, to czy nie utrudniają przepływu wody? Poza tym-chciałem wykręcić jeden, ale wychodzi trochę i zaczyna stawiać wyraźny opór (wykręcam plastikowy gwint).
  10. Czy w miejsce moich rotametrów mogę zainstalować jakieś współczesne, czy tylko jakieś wybrane np ze względu na ich wiek? Pytam o rotametry, bo podmiana fragmentu instalacji na miedzianą to chyba poważniejsza sprawa.
  11. Już stygnie, miejscami znowu ma poniżej 20 stopni. Rozumiem, że czasem podłoga jednak będzie włączana? Skoro taka regulacja jest najgorsza, to czy da się to zmienić? Chociaż z drugiej strony-chcąc mieć ciągle ciepłą podłogę zużyłbym mnóstwo paliwa.
  12. Mnie też to dziwi, ale podłoga ogrzewa się. W ciągu 2-3h temperatura podniosła się miejscami o 2 do 3 stopni, a gdzie indziej nawet więcej. Oby tylko nie okazało się, że to efekt podniesienia temperatury na sterowniku. Nie chciałbym, aby po ustabilizowaniu się temperatury wewnątrz podłoga znowu zrobiła się chłodna.
  13. Domyślam się, że podłoga nie będzie grzała, ale zanim podniosłem o pół stopnia na sterowniku podłoga miała 18-19 stopni. Teraz, gdy podniosłem temperaturę podłoga ma od 20 do 25 stopni. Teraz będę musiał odnaleźć który zawór na belce odpowiada za ten czy inny obwód.
  14. @kiminero Jest tak, jak piszesz. Idąc od dołu-czerwone linie to wyjście z kotła, jest zaraz za kadrem z prawej strony. To, co opisałeś jako zdecydowanie chłodno określiłbym jako temperatura pokojowa. Wskazany szary element to pewnie czujnik podłogi. Nie wiem, co masz na myśli pisząc o wymianie poziomego odcinka PP na miedź. Wygląda na mosiężny, powinien być miedziany? Poza tym-zawór między termometrami jest zakręcony, nie da się nim ruszyć w prawo. Wspominał o nim @odpowietrznik Odpowietrznik na rurze schodzącej: nie ma. Może pomyślę o nim, ale już może po sezonie grzewczym. To chyba nie jest jakieś bardzo pilne? Miałem sprawdzić połączenia kablowe: z pieca wychodzi kilka przewodów. 3 widać na zdjęciu grupy pompowej (czujnik, pompa i terowanie zaworem/mieszaczem). Jest jeszcze zasilanie dwu pomp: CO (tam myślę, że to CO-jest w głębi, przy ścianie poniżej kadru) i na połączeniu kotła ze zbiornikiem CWU. Natomiast dzisiaj podniosłem temperaturę na sterowniku o 0,5 stopnia. Kocioł zaczął częściej pracować a temperatura na czerwonym termometrze jest wyższa o około 4 stopnie od tej na niebieskim. Podczas pracy pieca górna belka jest bardzo ciepła a dolna najwyżej letnia. Oczywiście rotametry nadal stoją jak stały. Zastanawia mnie tylko, co miałbym zrobić, gdybym chciał uzyskać wyższą temperaturę w domu. Bo teraz mam +2,5 a maksymalnie da się ustawić +3,0. Przy takim ustawieniu sterownik pokazuje 20,5-21 stopni. A sterownik jest poniżej.
  15. Mogę nim kręcić, chodzi dość lekko. Jak przekręcę do końca na "pełny" niebieski-przycisk musi być wciśnięty, aby dało się nim ponownie poruszyć. Nie pamiętam, do czego jest podłączony. Pewnie do pieca. Jak będę na miejscu-sprawdzę i dam znać. Co ewentualnie mam zrobić z przyciskiem/sterownikiem, aby piec nim sterował (zakładając, że siłownik jest podłączony do pieca)? Odnośnie grzejników: one są na drugiej pompie i nie ma tam niemal na 100% żadnego mieszacza. Z tego, co pamiętam-są na tym samym wyjściu z pieca, co OP, ale od trójnika ich drogi się rozchodzą. Chyba to jest tak:wyjście z pieca ->trójnik->OP (ze swoją pompą)/kaloryfery (ze swoją pompą). Oczywiście obejrzę to jak będę na miejscu, nawet zdjęcia mogę wrzucić :)
  16. Aha, jak będę na miejscu to sprawdzę, jak to wygląda.
  17. Aha, i co z nim zrobić? Wcisnąć ten grzybek na środku? I dodatkowo-sprawdziłem sposób instalacji pompy-pompuje do góry.
  18. Udało mi się zdjąć osłonkę i wykręcić trochę rotametr. Wskazania niestety bez zmian :( Pisząc o mieszaczu masz na myśli poniższe? Jak na nim zmieniłem ustawienie nieco w stronę cieplejszego po włączeniu pieca podniosła się temperatura na obu termometrach do około 42-44 stopni, ze 2-4 stopnie więcej pokazywał czerwony termometr. Delikatnie zmniejszyłem ustawienie, aby nie przekraczać 40. Gdy zajrzałem tam po ~30minutach okazało się, że niebieski termometr pokazuje 32 a czerwony 26. Znowu czerwony pokazuje mniej niż niebieski, a chyba powinno być odwrotnie? Powyższy zawór (pewnie to nazywa się mieszacz?) można dosuwać i odsuwać od zaworu, który jest pod spodem. Ustawiłem to tak, aby było dopchnięte. Zauważyłem też, że jeśli przekręcę na zimno do oporu (niebieski)-jeśli obudowa jest odsunięta od zaworu-zostaje do niego dopchnięta i nie da się jej odciągnąć bez zmiany zadanej temperatury. A jeśli obudowa jest dopchnięta do zaworu-muszę wcisnąć pokrętło aby nim poruszyć. Chyba o takim manewrze pisałeś? Teraz tak zrobiłem-do niebieskiego aż pokrętło nieco wyskoczyło, wcisnąłem je i przekręciłem w okolice równej grubości niebieskiego i czerwonego. Zapomniałem napisać: pompa bierze wodę od strony zaworu (chyba mieszacza?) i pcha do góry, w stronę czerwonego termometru. @robin60 co prawda nie znam się na ogrzewaniu, ale liczę na to, że żadne płukanie nie będzie potrzebne, tym bardziej, że-jak już wspomniano-mam instalację z plastiku.
  19. Obejrzę pompę i dam znać. Jak zamykałem zawór na górze, to było słychać, że odcinam przepływ wody. Po zamknięciu zaworu na górze rotametry nie drgnęły. Dziwi mnie, że wszystkie rotametry ciągle pokazują 0, a podczas zamykania zaworu na dole, gdzie one są -nie było słychać szumu.
  20. Czyli czy strzałka na korpusie pompy (jeśli jest) pokazuje kierunek od pieca do instalacji OP?
  21. Na dole jest napisane "powrót", ale dlaczego dół jest ciepły a góra chłodna? Może to tylko kwestia złego opisu? Jak widać na zdjęciu-rotametry są na górnej listwie a 0 mają na dole. Czy są dobrze zainstalowane-nie wiem. 0 na dole oznacza, że rotametr jest na powrót? Czyli ten moduł z pokrętłem "cieplej-zimniej" pod pompą powinien być wciśnięty? Bo on da się przesuwać w kierunku przód-tył, z tego, co pamiętam. Natomiast nie wiem, o co chodzi w pytaniu "A jest też grupa pompowa C.O ?" OP ma swoją pompę, co widać na pierwszym zdjęciu.
  22. Zobaczę, czy mam zawory przed i za tym filtrem. Jak zamknę zawory to chyba pompy nie powinny wtedy działać, żeby nie próbowały pompować na zamkniętym obwodzie? Rotametry da się jakoś odkręcać? Jak? Bo jak próbowałem pokręcić czarną częścią to ani drgnęła. Fakt, że nie przykładałem do tego siły. Te grzybki są odkręcona prawie na max. Pompa pracuje-wydaje jakieś swoje odgłosy ;) Czy to normalne, że powrót (czyli dół) jest ciepły a góra chłodna? Z tego, co pisał Odpowietrznik wywnioskowałem że powrót mam na górze, przynajmniej tam są rotametry.
  23. Dzięki za szybką odpowiedź :) Odnośnie rotametrów-pojawiają się dwa pytania: dlaczego na drugiej belce jest napisane "POWRÓT"? Może to jest błędnie naklejone? I drugie-rotametry pokazują 0-pewnie dlatego mam zimną podłogę... Na górze górna belka jest cieplejsza dla odmiany. Ale tam nie ma w zasadzie żadnej regulacji. Wcześniej, zanim zacząłem cokolwiek dłubać wskazania obu termometrów były zbliżone, około 20 stopni. Znalazłem ten filtr-jest przy wyjściu z pieca, przed rozgałęzieniem OP i coś innego-może kaloryfery? Nie wiem. Czy mogę go teraz wykręcić czy poleje się sporo gorącej wody? Nie chciałbym się poparzyć ani zrobić powodzi ;)
  24. Cześć :) Kupiliśmy dom, w którym na dole jest ogrzewanie podłogowe a na górze-tylko w łazience-tam są też kaloryfery, rzecz jasna. Na górze podłoga bywa w miarę ciepła, ale nie zawsze. Często jest po prostu chłodna. Na dole podłoga często jest chłodna, czasem jest ciepła, ale tylko miejscowo. Postanowiłem coś z tym zrobić. Tak wygląda zasilanie podłogówki przy piecu. Dziwi mnie wyższa wartość na "niebieskim" termometrze niż na "czerwonym". Listwy zasilające na dole. Po jakimś czasie po tym, jak zwiększyłem obroty pompy z I na III i mocniej odkręciłem zawory na listwie powrotnej... zrobiła się cieplejsza niż górna (!). Listwy górne, przed chwilą zakręciłem dopływ, ale to nic nie zmieniło-cały czas na dole listwa zasilająca (górna) była chłodna a powrót-ciepły. To są chyba rotametry? Gdy zakręciłem dopływ na górze one wciąż wyglądały tak samo-zerowy przepływ. Od czego sugerujecie zacząć przywracanie ogrzewania do działania? Bo to przecież nie tak powinno wyglądać.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.