  1. JulekS

    Hydraulik mnie wystawił , proszę o poradę

    Ekstra panowie na razie dziękuje dziękuje bardzo. Wpraowadze zmiany i się odezwę co i jak.
  2. JulekS

    Hydraulik mnie wystawił , proszę o poradę

    Mam sterownik Techa taki sam o którym zozmawiałem z lachumb-em.Zrobiłem wsztko co mi napisał i zawór w zależności od tem wody ładnie się zamyka i otwiera tylko teraz muszę przeorganizować instalacje ponieważ zamykający się zawór odcina także dopływ cieplej wody do grzejników, spaprana instalacja „ pompy w szeregu „ jak to napisał Odpowietrznik , a powinny być rownolegle Czy ten ster (Tech 292v2)nie zada egzaminu ?
  3. JulekS

    Hydraulik mnie wystawił , proszę o poradę

    Super dziękuje bardzo, wszystko pięknie rozpisałeś ,sprawdziłem wszyto jest. Mam rozumieć ze w pierw stej kolejności muszę przebudować instalacje żeby pompa CO cały czas pracowała osobno i pompowała na grzejniki a zawór wbudowany ma obsługiwać podłogówkę?
  4. JulekS

    Hydraulik mnie wystawił , proszę o poradę

    Wiec umówmy się ze pompa CO pracuje non stop, na grzejnikach mam zawory termostatyczne i teraz pozostaje kwestia sterowaniem ogrzewania podłogowego ponieważ niemal ze cały parter domu to podłogówka. Mam już w instalacji zawór 3D wraz z siłownikiem Afrizo wiec jak mogę to wykorzystać? Jak zmodyfikować instalacje żeby to miało ręce i nogi? Czy doradziłbyś mi ja to ma wsztko wyglądać? Ogólnie od poniedziałku do piątku przez conajmiej 10 h nie ma mnie w domu, fajnie by było jak by regulator pokojowy jakoś tym sterował i obniżał tem przez jakieś 8h
  5. JulekS

    Hydraulik mnie wystawił , proszę o poradę

    Kurde wsztko w miarę jasne tylko nie mogę znaleść tej funkcji która mi podałeś (sterowanie mieszaczem) mam tylko sterowanie kotłem lub CO i to w menu sterownika pieca, ale nic takiego w regulatorze. Regulator jest bardzo prosty ( Regulator ST-292 )ale jeszcze nie wszedłem w menu serwisowe muszę to sprawdzić. P.S siłownik afrizo wraz z zaworem powinien być na zasilanu podłogówki ? Ja to się ma do tego schematu który narysował mi kolega Odpowietrznik ?
  6. JulekS

    Hydraulik mnie wystawił , proszę o poradę

    Dobra super, a powiedz mi dla czego pompy powinny pracować oddzielne ? szczerze powiem że było to dla mnie podejrzane i trochę nie logiczne że pompa CO zasila grzejniki oraz pompę podłogową , ale może ty lepiej mi to zobrazujesz. Powiedzmy ze przebuduje instalacje jak mam ustawić ten siłownik Afrizo i czy będzie to w miarę funkcjonowało w regulatorem pokojowym( w menu sterownika kotła niestety nie ma obsługi popy podłogówki przez regulator podłogowy )
  7. JulekS

    Hydraulik mnie wystawił , proszę o poradę

    Kolego "odpowietrznik" pompy w szeregu czemu mają służyć i kolega "odpowietrznik" zabezpieczenie kotła które przetoczyłeś , wytłumaczcie mi proszę żebym mógł wytoczyć w miarę dobre argumenty po tym jak się w końcu zjawi u mnie wykonawca tej instalacji. P.S dodam jeszcze że mam regulator pokojowy założony w salonie bez czujnika temp podłogi który wyłączyłem z menu sterownika kotła ponieważ sterował pompą co i przy osiągnięciu temp 24 stopnie wyłączał ją , w sypialni miałem zimno ponieważ znajduje sie tam grzejnik. Dzwoniłem do faceta i ma mi dostarczyć czujnik, ale panele muszę ściągać sam i zamontować to ustrojstwo :/.
  8. Proszę podpowiedzcie jak ustawić zawór 3D Afrizo z siłownikiem. Ustawiłem 50 stopni tem. CO, ale ciężko z ochroną powrotu, temperatura oscyluje w granicach 30-40 stopni. Nie wiem czy to normalne, ale po całym tyg grzania zwróciłem uwagę na skoki temp. kotła , otóż kocioł ustawiony na 60 stopni, oscyluje w granicach 48- 68 stopni. Dodam że podłogówka ustawiona max 29 stopni. na mieszaczu podłogówki ustawione 30 stopni. Powiedźcie jakich danych jeszcze potrzebujecie do wstępnej diagnozy Piec Defro eko duo 15kw ,69m2 podłogówki + 3 grzejniki + drabinka. P.S przepraszam ze tak ubogi i laicki opis, ale nie wiem co jeszcze może być potrzebne, dodam że nigdy nie używałem takiego rodzaju kotła i to mój pierwszy sezon grzewczy
  9. Panowie i panie. Kocioł Defro 15kw 69m2 podłogówki + 3 grzejniki + drabinka = problem
×