  1. Jak pisałem, tak zrobiłem.

    Do tego zamontowałem termostaty na prawie wszystkich grzejnikach - bez termostatu zostawiłem drabinki w łazienkach oraz grzejnik najbliższy kotłowni.

    Komfort palenia i korzystania z całej instalacji wzrósł nieprawdopodobnie. W końcu kocioł znajduje się głównie w trybie pracy (czyli tak, jak powinno być w PID) i w końcu radzi sobie dobrze z obniżeniem mocy (nawet do tego stopnia, że potrafi utrzymywać drobny płomyczek/żar, dalej pozostając w trybie pracy i utrzymując stabilną temperaturę). Do tego uzupełniłem instalację w czujniki (które były dołączone do kotła, ale oczywiście instalatorowi od deva wydały się zapewne zbędne): niezbędny czujnik temperatury zasilania, czujnik temperatury powrotu, pogodówka.

    Zaprogramowałem sterowanie zaworem 3D według pogodówki.

    Powstał tylko jeden problem (nie trudno było to przewidzieć) - gdy grzany jest bojler CWU, to siłą rzeczy podnosi się temperatura powrotu, a to z kolei skutkuje podbiciem temperatury za zaworem 3D powyżej zadanej. Skutkuje to tym, że po nagrzaniu CWU kocioł się nieco rozbiega i wpada w nadzór (temperatura dochodzi do max 10 stopni powyżej zadanej). Natomiast po pewnym czasie temperatura spada i znów wraca sobie do stabilnej, ciągłej pracy.

    EDIT: Aktualnie na sterowniku mam ustawione minimalne otwarcie dla zaworu 5%, zastanawiałem się, czy np: nie zmienić na 0% i wtedy zawór zamykałby się całkowicie, utrzymując tym samym temperaturę CO. Pytałem nawet serwis TECHa, czy w przypadku alarmu przegrzania ten zawór otwiera się na 100% i niby tak jest, natomiast dalej mam jakieś obawy przed całkowitym zamknięciem zaworu i odcięciu tym samym kotła od układu CO 🙂

    Po zakończeniu sezonu grzewczego w planie mam dalsze przeróbki - na pewno chciałbym rozdzielić te powroty, aby wyeliminować powyższy problem. Oprócz tego myślę również o zmianie zaworu na 4D, dołożenie pompy pomiędzy powrotem z zaworu 4D, a kotłem.

    Na podłogówce wyrzuciłbym zawór termostatyczny i założył zawór 3D.

     

    W związku z tym rodzą się kolejne pytania i wątpliwości:

    1. Jeśli chodzi o powrót z CO to jeden PEX idzie z góry (piętro), a drugi z dołu (parter + zapewne podłogówki) - czy jest różnica, na jakiej wysokości dam trójnik (z którego zawór będzie "podbierać" czynnik), względem kotła i zaworu, czy zrobić jak będzie mi wygodnie?

    2. Czy pomiędzy powrotem z CO (z zaworu 4D), a powrotem CWU powinienem dać zawór zwrotny, aby zapobiec wyciąganiu wody z powrotu CWU i znów podbijaniem temperatury CO za zaworem?

     

    Poniżej zdjęcia po przeróbce.

     

     

    262141890_260067546106609_8544252515411757668_n.jpg

    262049605_461701678847790_7705395944500406448_n.jpg

    260126914_968260397099341_8459270194079571126_n.jpg

  2. Chociaż zacząłem się już zastanawiać jednak nad zaworem 4D... obawiam się jednak, czy nie narobię w ten sposób więcej szkód, niż pożytku i czy nie zostać na razie przy montażu zaworu 3D (chciałbym zacząć już palić, bo póki co grzeję prądem), a pomyśleć o większych przeróbkach w przyszłym sezonie.

    Montując zawór 4D musiałbym chyba raczej rozdzielić powroty CWU i CO?

    Nurtuje mnie to właśnie, czy taki zawór mógłby być zamontowany na zasilaniu CO, ale na wspólnym powrocie.

    Dorzucam jeszcze zdjęcia instalacji - może uda mi się coś doradzić 🙂

     

    258870138_628231998356302_7294947687937741068_n.jpg

    260843159_585900959359582_8290542664156085360_n.jpg

    261531614_1072022850297196_8783803987371806477_n.jpg

    257989218_998151444082380_7815931108067347651_n.jpg

    260106946_927265694833597_7847236164512277937_n.jpg

    258769427_2078978828938660_1915327861982693494_n.jpg

  3. Witajcie moi drodzy!

     

    Jako, że przyszedł czas na usprawnienia swojej instalacji CO, której sercem jest ten tytułowy piec, postanowiłem zamontować w końcu zawór 3D z siłownikiem oraz głowice termostatyczne w strategicznych grzejnikach 🙂

    Pytanie mam natomiast następujące - chodzi o miejsce montażu takiego zaworu oraz trójnika na powrocie.

    Na pierwszym zdjęciu znajduje się pompa CO (po lewej), miedź przechodzi w PEXa, więc powinno się udać bez robienia wcinki, tylko po prostu dołożenie zaworu, gdzieś pomiędzy pompą, a zaworem kulowym (drugie zdjęcie).

    I tu rodzi się pierwsze pytanie - czy powinienem zrobić to przed, czy za filtrem?

    Na ostatnim zdjęciu widać powrót i tu nieco bardziej strategiczne pytanie.

    Czarny prostokąt to powrót z instalacji, natomiast czerwony prostokąt to odnoga do zaworu bezpieczeństwa DBV1 - w którym miejscu powinienem wpiąć trójnik do zaworu 3D? W czarnym prostokącie czy niebieskim?

     

    Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam serdecznie!

     

    257594969_415305583640990_2574338033989860575_n.jpg

    258854600_480537413343601_2137797810863404517_n.jpg

    powrót.jpg

×
×