Witam!
To mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich serdecznie! Od sierpnia jestem posiadaczem kotła firmy MetalFach SegPlus 17 kw z regulatorem ecoMAX920pt.
Piec pracuje obecnie w trybie FuzzyLogic i mam problem z wysterowaniem tego pieca, a mianowicie w popiele spieków jakoś strasznie dużo nie ma (drobne są - na pewno nie pumex), ale kocioł wyrzuca do popielnika tak jakby takie nie do końca spalone groszki...są lżejsze niż węgiel, ale jednak czarne. Z tego co tutaj wyczytałem to popiół powinien być sypki...u mnie tak nie jest. Powierzchnia grzewcza to około 190 - 200 m2, dob jest dobrze docieplony wełną mineralną, nowe okna, strop ocieplony styropianem 10 cm, cwu 200l, w domu 5 osób korzysta z ciepłej wody, cwu 55 st. Temperatura na noc 22 st na dzień 23 st. Przy minus 11 stopniach piec ciut dłużej się nagrzewał, ale tragedii nie było - dobijał do zadanej temperatury. W ustawieniach IFL zjechałem z nadmuchem, minimalna moc kotła ustawiłem 50% bo przy niższych piec nie mógł się nagrzać, temp spalin miałem w okolicach 110 st. Teraz jak pracuje na min 50% mocy i wzywż temp spalin waha się od 150 do 170 st C.
Nadmuch:
50% - 28%
30% - 30%
80% - 33%
100% - 36%
Dodatkowo przeslona na wentylatorze zasunięta , tak, że zmniejsza kratki wlotowe do polowy. Jako, że w palniku był dość maly kopczyk, zwiększyłem procent napelnienia pracy podajnika z 16% na 22%, kopczyk jest ok, płomień nie jest postrzępiony aczkolwiek martwi mnie ten niedopalony ekogroszek.
Węgiel ponoć jest ok, ale niestety sprzedawca nie podał mi jego spiekalnosci, kaloryczności tendencji do wytwarzania popiołu, ale powiedzmy, że ze 125 kg wyrzuciłem jakieś 4 wiadra popiołu (wiadro 10 L). Panowie, co robię nie tak? Co powinienem zmienić?
pozdrawiam!