  1. Problem z generatorem iskry (kod 152WRIBA). Przy odpalaniu na kablu uziemiającym iskrzy - najprawdopodobniej ma przebicia. Czy da się jeszcze takie cudo kupić, czy może być jakiś zamiennik? Jeżeli tak, to jaki?
  2. Problem rozwiązany - uszkodzony zawór trójdrożny powodował przebicie. Teraz jest odpięty i w trybie ręcznym działa prawidłowo.
  3. Zauważone przed chwilą. Przy pracy na długim obiegu piec załącza i wyłącza palnik bez problemu, natomiast przy grzaniu wody każde wyłączenie palnika to błąd F7. Wygląda na to, że ten błąd pojawia się tylko, kiedy pojawia się napięcie na wysterowaniu zaworu trójdrogowego. Ponieważ jest on sterowany 230V, możliwe, że po tym zwarciu coś się stało na płycie. Da się to rozwiązać?
  4. Piec odpala i zaczyna podgrzewać wodę w zasobniku (wiadomo, że ten obieg jest krótki). Po osiągnięciu temperatury 75 stopni na zasilaniu płomień gaśnie i zaraz potem pojawia się błąd F7 (świeci się kontrolka iskrownika) i piec zatrzymuje się, Po skasowaniu błędu piec ponownie odpala i tak dopóki nie zagrzeje wody do zadanej temperatury. Trzeba usiąść i kasować błędy. Gdy już przełączy się na ogrzewanie (wiadomo, długi obieg) wszystko działa prawidłowo. Co może być przyczyną? Dodam tylko, że wcześniej pękła uszczelka i woda zaczęła się lać w piecu, a poprzez "cudowne" usytuowanie gniazda do sterowania zaworem trójdrogowym nalała się tam woda powodując przebicie na obudowę (najprawdopodobniej zwarła faza do uziemienia). Dopóki tego nie znalazłem wyrzucało błąd A4, czyli błąd odczytu temoeratury (rzeczywiście wartości skakały od -10 do 70 stopni.Przerobiłem to cudo na wtyczkę w innym miejscu i piec ruszył, ale z tymi objawami.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.