Witam Serdecznie,
Poczytałem trochę, ale i tak nie jestem w stanie sam zweryfikować instalacji, którą wykonali mi instalatorzy. Bardzo bym prosił o weryfikację załączonego schematu instalacji CO i CWU grzanej z kotła gazowego i węglowego. Zakładamy, że:
1. Kocioł węglowy SAS UWT 2.0 grzeje CO i CWU z opcjami: Priorytet CWU, Lato, Równolegle, Tylko CO.
2. Kocioł gazowy kondensacyjny Ariston Genus 24FF System grzeje CWU i CO. (zdaję sobie sprawę, że nie jednocześnie).
3. Układy mają sobie nie przeszkadzać, a w razie załączenia obydwóch kotłów pomagać.
4. Wymiennik CWU ma nie być wychładzany.
5. Jeśli wygaśnie w kotle węglowym i spadnie temeratura, to ma się załączyć kocioł gazowy.
W obecnej chwili sprawdziłem tylko kocioł węglowy, bo nie mam jeszcze gazu i zauważyłem że przy grzaniu tylko CWU pompa od CWU również przepycha na CO.
Bardzo proszę Szanownych Forumowiczów o wskazówki co należałoby zmienić (może jeszcze gdześ zawór zwrotny?), aby wszystko działało zgodnie z założeniami. Oczywiście zależy mi, aby poprawka była jak najmniejszym kosztem, ponieważ wypłukałem się już z praktycznie całej kasy. Aha nie rysowałem doprowadzenia ani odprowadzenia zimnej/ceipłej wody użytkowej jak i dopełniania układu oraz cyrkulacji. Zaznaczę, że wymiennik płytowy mnie mocno zaskoczył tym, że jest w stanie przekazywać tyle energii (różnica temperatur na obydwu okładach wacha się w granicach 5oC. Bardzo proszę o pilną reakcję, ponieważ jeszcze mają przyjechać instalatorzy i poprawiać, a ja nie chciałbym żeby zabardzo rozgrzebali to co już zrobili :-)
Pozdrawiam
Artrur