    • Czas rozgrzewania 30s
    • Dawka startowa 60g
    • Detekcja płomienia 50%
    • Czas rozpalania 8 min
    • Max moc palnika 13kW ale jest skręcony na 9kw
    • max moc palnika 100%
    • Min moc palnika 30%
    • min moc nadmuchu 29
    • srednia moc nadmuchu 34
    • max moc nadmuchu 40
    • czas cyklu w trybie praca 14 sek
    • Czas nadzoru 0 min
    • Wydajnośc palnik 9.2
    • Kaloryczność 5.3kWh/kg
    • Min temp kotła 60 st
    • max temp kotła 80 st
    • histereza kotła 4 st
    • Temp załączania pompy 55st
    • postój pompy podczas ładowania 0 min
    • czas postoju CO od termostatu 0 min
    • Czas pracy CO od termostatu 0 sek
    • Min temp zadania CWU 30 st
    • Max temp. zadana CWu 70 st
    • Czas postoju pompy cyrkulacyjnej 30 min
    • Czas pracy pompy cyrkulacyjnej 70 sek
    • temp startu pompy cyrkulacyjnej 28 st.
    • Min temp mieszacza 28 st
    • Max temp mieszacza 40 st
    • Czas otwarcia zaworu 140 s
    • cwu zadana 50 histereza 6plus harmonogram obniżenia nocnego 6 stopni
    • mieszacz 2 grzejniki łazienkowe 55
    • temp. w domu zadana 22.6
    • regulator pokojowy salus histereza 0,25
    • i mam tez rekuperator
    • Zgadzam się 1
  1. Witam,

    podłącze się ja kupiłem wspólnie z sąsiadami 24 tony takie pelletu jak w załączniku za 730 zł z dostawa do domu,wszystkie piece które posiadamy Kostrzewy  PALNIKI VG nie dają rade tzn spieki spieki i spieki  natomiast ci co maja kotły z palnikami kipi to u każdego ok

    20191118_092904.jpg

  2. W dniu 10.11.2019 o 11:14, toot napisał:

    Witajcie. Posiadam nowy kocioł 24 kW twin luxury bio, który przy obecnych temperaturach na zewnątrz często się wygasza. W ustawieniach mniejszyłem jego maksymalną moc na 13 kW i jest lepiej, tzn mniejsza ilość rozpaleń bo może pracować nawet na 3 kW. Grzeję ok. 150 m2, i 300 litrów CWU, dom jest słabo ocieplony. Zastanawia mnie to, czy obniżenie maksymalnej mocy nie wpłynie na palnik czy też inne części kotła. 

    hej

    mam 160m2 dom parter ten sam piec tylko ze 12 kw i palnik tak jak Ty zmniejszyłem tez na duzo mniej bo 8 kw i teraz cyka.Dom bardzo dobrze ocieplony styropian 20 sufit lekki 30cm wełna okna 5 szyb i rekuperacja w domu 23 stopnie male spalanie ,

    Serwis kostrzewy MASAKRA.

×
×