Zdejmij osłone od podajnika to się ochłodzi miałem to samo ale delikatnie wysunełem czujnik tak, że pokazuje 5 C mniej :D
-
a Ja nie ale sie znam :P
-
7 godzin temu, eliks napisał:
Wszędzie są głowice. Chciałem zrobić jak u siebie, chociaż mam inny kocioł i instalację, czyli góra domu regulowana głowicami a dół grzany maksymalnie i sterowany termostatem który włącza/wyłącza kocioł.
Masz uruchomioną pogodówke ?
-
Masz zawór 4D na grzejniki uruchom sobie pogodowke i ustal jakąś grzywką (-20 60C 10C 45 C) dobierzesz później doświadczalnej. Termostat ustaw jako obniżenie pokojowkk np. O 10C. Na grzejnikach masz głowicę ?
-
W dniu 2.12.2018 o 16:26, MarcinWlo napisał:
Fakt. Pompa kotlow stabilizuje pracę kotła tzn. Wyrównuje rozkład temperatur w kotle. Proszę sobie porównać wykresy z grzania dla wyłączonej i włączonej pompie.
-
550 oryginalnie może osłużyć tylko 2 zawory (wbudowane).
Jak chcesz mieć więcej zaworów do dokładasz moduł zaworu..
Pozdrawiam.
-
2 godziny temu, Krzysztofwab napisał:
Zabij mnie ale nie wiem skąd mogę się dowiedzieć jaka mam temp. powrotu. Ogólnie na razie nie mam podpietego Internetu, za piecem zawór 4-drogowy ustawiony na ok. 6, pompa od co a za nią pompa od podlogowki, pompa od cwu ustawiona na powrocie...wczoraj troche pozmienialem ustawienia minimalnych i maksymalnych czasow podawania, przerwy w pidzie i zobacze czy sie cos zmieni
rozumiem, że zasilanie CWU pomija 4 drogowy ?
A gdzie 3 drogowy na podłoge ? (nic o nim nie piszesz)
Jak sterujesz podłogówką ?
Podepnij piec pod neta ! (10 min roboty)..
-
-
-
W dniu 18.11.2018 o 21:33, damiand9 napisał:
Cześć,
mam w posiadaniu Sas Efekt 36kW na St-555 od około miesiąca, palę od początku na PID'e nie mam spieków popiół drobny, nie próbowałem palić bez PID'a, jak zmieniłem granulację na grubą to mam wrażenie, że lepiej to jeszcze funkcjonuje. Czasami wentylator jedzie na 100% jak jest potrzeba, popiół raz na dobę też wyciągam.
Wentylator na 100% przy PID nie oznacza że idzie on na 100% tylko osiąga 100% z obrotów zadanych w serwisie tzn realnie może to być 35 %(serwis->max obroty wentylatora)
-
19 minut temu, gniochu napisał:
To jest jedna doba. A jak podzielić na 2?
Wygeneruj 1 doba.
Potem zaznacz wykres do połowy (zaznaczanie robi się szare)
Następnie zaznaczysz od połowy..
-
1 godzinę temu, lisek311 napisał:
Jaka powinna być temp. spalin?
U mnie w granicach 145-150 C
Jak dlugo nie czyszcze to i 170 ! C
Dbaj o czystość pieca, ma to duży wpływ na temp spali
-
11 godzin temu, MarcinWlo napisał:
Witam. Od ostatniej aktywności na forum udało mi się nastawić odpowiednio parę rzeczy . Lecz pojawił się problem z moim zdaniem zbyt dużym spalaniem ok.50kg (40% zasobnika) na dobę. Pięć to bio efekt 23kw 550zpid. Zawór 4d ustawiony na 3-4 w skali do 10 . Grzejniki letnie ale w domu utrzymuje się temp. 22 stopni na piętrze a na parterze 23+. Więc jest dobrze . Martwi mnie jedynie spalanie . Czy ma ktoś może pomysł jak je obniżyć? Praca trwa ok. 20 minut a podtrzymanie 25 min .
Dom ocieplony . Ma 17 lat . Ok.230m2 grzania
Praca
podawanie 2s
Przerwa 8 s
Siła nadmuchu 24
Podtrzymanie
Praca 4 s
Przerwa 3min
Wentylator
Praca 15s
Przerwa 2.49
Siła nadmuchu 23 Bardzo proszę o jakieś porady dotyczące redukcji spalania bądź co zrobić żeby podtrzymanie trwało dłużej.
Załącz zdjęcie z emodul z 1 dnia.. tylko żeby było dobrze widać parametry
-
W dniu 29.11.2018 o 20:58, gniochu napisał:
U mnie 17kw grzeje 200m2 na samych grzejnikach, podłoga zamkniętą tylko opuszczona o góry w łazience i wciąga 120kg w 4 dni niecałe i chodzi w PID
Siemka.
Trochę nie rozumiem dlaczego zamykaćsz podłogowe i lecisz na samych grzejnikach.. Zrobił bym wręcz odwrotnie..
Przy podłodze możesz mieć mniejszą temp w pomieszczeniach ok 1-1.5C niż na grzejnikach a komfort taki sam..
-
Serio ? Przecież tu nic nie widać..
Zrób wykres z jednej doby a najlepiej podziel ja na dwa tak aby było można coś odczytać..
-
W dniu 29.11.2018 o 20:58, Krzysztofwab napisał:
Witam Was wszystkich, jestem nowym użytkownikiem pieca Sas Bio efekt 23kw, piec oddalony 2 tygodnie temu, dom ok 220m, grzejniki piętro i parter ( Na parterze obecnie odcięte) plus podłogowa parter. Dom ocieplony, temp. zadania 55, temp cwu 38 (nie potrzeba więcej bo dom jeszcze nie zamieszkały) , temperatura w domu między 21-23. Piec pracuje w pod, spalanie 120 kg na 3 doby czyli ok 40 na dobę i stad moje pytanie....Co mógłbym zrobić żeby to zmniejszyć....I drugie pytanie, może ktoś może polecić dobry pellet w przystępnej cenie na Śląsku?? Pozdrawiam
Jaka temp. powrotu ?
Masz mieszacz na grzejniki ?
Mniej spalisz w manualu tylko, że musisz dopracować nastawy. Histereze ustawisz 2 C, zadana CO ok 60..
Pal blisko mocy maksymalnej, nie przesadzaj z temp. spalin..
Powodzenia..
-
W dniu 26.11.2018 o 12:04, Andy1111 napisał:
u mnie sytuacja wygląda podobnie, pracuje na pid, i jak pozamyka mi pętle i dogrzeje cwu to zaczyna chodzić na małym obiegu, co ostatnio doprowadziło do przegrzania kotła. dokupiłem regulator pokojowy, który po dogrzaniu pomieszczenia wygasi mi kocioł. na dzień dzisiejszy to jedyny pomysł, na jaki wpadłem po konsultacji z dziadkiem (pozdrawiam przy okazji).
Mozesz pomyślec o wykorzystaniu pompy dodatkowej 2 ( jeśli masz wolną) jako dodatkowe załączenia pompy zbiorniika CWU po przekroczeniu np. 68C na piecu, zawsze troche zbije..
-
W dniu 26.11.2018 o 10:29, breaku napisał:
Moze ci to poprawic dopkyw powietrza ja mam otwarte na 1_2 cm
Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
Tak tylko, że podbije temp. spalin
-
W dniu 26.11.2018 o 10:29, breaku napisał:
Moze ci to poprawic dopkyw powietrza ja mam otwarte na 1_2 cm
Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
Zobacz, że otwarcie drzwiczek niepotrzebnie podnosi temperaturę spalin przewietrzając palenisko..
-
Wykorzystaj pompę dodatkową 2 jako dodatkowe włączenie bojlera po osiągnięciu temp jakiej tam uważasz z małą histereza...
-
3 godziny temu, lisek311 napisał:
Ma ktoś może zainstalowany siłownik na zaworze jakie czasy macie ustawione bo u mnie przewala strasznie z temp.
U mnie na tech 550 też przebija z temp na zaworze szczególnie przy zmianach obciążenia (wylaczenia stref) problem jest raczej z algorytmem regulatora PI (dobiera małe skoki jednostkowe mimo że mam skok maksymalny ustawiony na 30 %). Jak dojdzie już mniej więcej do temp to trzyma +- 1C.
Siłownik mam herz 120 s otwarcie..
Jak wygląda twój problem ?
-
29 C histereza 1 C
-
U mnie wydmuchuje żar wielkosci ok 2-3 mm (w momencie podawaniu przed slimak jednak mogą to być odrobiny straconego pyłu zmielonego przez slimak). W popiole nie mam ani grama pelletu i tak też powinno być u Ciebie. Jak palilem z wygaszaniem to czasem miałem drobne kawałki w popiole ale to przez to że oryginalny podsyp przy rozpalaniu dużo podaje i przy częstym wygaszaniu nie dopalalo. (W serwisie zmieniłem czas podsyp przy rozpalaniu I było lepiej)..
-
Termostat pokojowy steruje mi silownikami na petlach podlogowki ( mam 9 obiegow). Dodatkowo sterowanie z pogodowki (25-35 C) dla 4D na podłogę.
Odnośnie PID to u mnie ok 20 % więcej pali jak w manualu..
SAS BIO COMPACT 10 kW wasze ustawienia
w Kotły pelletowe
Opublikowano
Halo.
Primo po co ci woda 60C pasteryzujesz niegrzeczne dzieci w wannie czy jest taki mały zbiornik, ze nie wystarcza wody ( ja mam zbiornik 140l na 3 s i zadana 48C/histereza 2C ( i tak piec ci chodzi cały czas to wodę dogrzeje przy odbiorze ale straty zbiornika sporo niższe między 46 a 60C)
Podepnij sobie pogodówkę i steruj 4D zależnie od temp na dworze, kolejna uwaga dobierz temperaturę na 4D w taki sposób aby obieg pracował praktycznie cały czas bo :
1. W pokoju grzejnik ma 35 C a temperatura w pomieszczeniu 20 C wydaje się ze jest w porządku
2. W pokoju jest 20,5 C ale grzejnik ma 20 C wydaje się , że jest chłodniej..
Człowiek odczuwa ciepło od promieniujących elementów sam się o tym przekonałem..
Ale... skoro teraz palisz 30kg to jak zejdziesz 10% to będzie sporyyyy progresss.. Strat budynku niestety nie oszukasz..
Dociepl strych ! Sam ostatnio dokładałem 30cm wełny na dachu i... na poddaszu średnio 3C cieplej !