Witam wszystkich,
Obecnie jestem na etapie projektu nowej instalacji c.o. w domu jednorodzinnym(piwnica+parter) łącznie ok.120m2. Budynek jest nieocieplony z lat 70 także zapotrzebowanie na ciepło ma całkiem duże z szybkich wyliczeń wychodzi ok. 15.5kW.
Pierwotnie instalacja c.o. zasilana była kotłem na koks i obejmowała dodatkowo pierwsze piętro. Po jakimś czasie kocioł zastąpiony został piecem gazowym dwufunkcyjnym (obecnie vailllant vuw 240/2-3). Wybór instalatora nie był wtedy kwestionowanya on zapewniał że ten piec będzie całkowicie wystarczający dla tej instalacji(łącznie ok 180m2 dodając pierwsze piętro).
Z moich obliczeń wychodzi, że piec powinien mieć wydajność 1508l/h, natomiast piec zainstalowany nominalnie ma 1032l/h. Bardzo mnie zaskoczył ten parametr, szczególnie, że piec zainstalowany został dla parteru, piętra i piwnicy także układ zapotrzebowanie miał większe.
Do obliczeń wykorzystywałe wzory i wiedzę zawartą w tym dokumencie http://www.is.pw.edu.pl/~michal_strzeszewski/ioiw/hydraulika.
Możliwe, że coś źle liczę natomiast zastanawiam się czy ta różnica w wydajności mogła mieć wpływ na wysoki pobór gazu?
Mniemam, że nie powinienem podłączać nowej instalacji do tego pieca. Czy jest coś co mógłbym zrobić, żeby wydajność pieca podwyższyć? Może zastąpić w jakiś sposób wbudowaną pompę lub dołączyć drugą do układu?