Nawiązując do problemów forumowicza astan67 opisze również swoje negatywne doświadczenie ze sterownikiem ST-550 zPID oraz z firmą TECH.
Otóż po tygodniu użytkowania kotła, zauważyłem iż występują znaczne (powyżej 6stopni) przeregulowania temperatury w kotle w stosunku do wartości zadanej. Układ grzewczy był wówczas prosty, ponieważ wyłączony był obieg CWU i wyłączona pogodówka (aby zachować stałą temperaturę za zaworem). Kocioł działał tylko na potrzeby ogrzewania domu (kaloryfery). Wykres temperatury na kotle dla Tzad.=55C przedstawiał się następująco.
Jak widać z powyższego wykresu regulator słabo sobie radzi z regulacją temperatury, czego efektem jest ciągłe jej przeregulowanie. Przeszukałem wszystkie parametry sterownika, ale nie znalazłem parametrów dotyczących nastaw samego regulatora tj. wzmocnienie, czas całkowania.
W związku z powyższym zwróciłem się do producenta z prośbą o pomoc w poprawnym ustawieniu kotła i ustabilizowaniu jego pracy. Po miesiącu wymiany korespondencji (najchętniej bym ją zamieścił aby ośmieszyć dział serwisu) firma TECH skapitulowała – przestała odpowiadać na maile. Udostępniłem im nawet swój login i hasło na emodul.pl, aby sami mogli się podłączyć online do kotła i przejrzeć jego nastawy, lecz ….nie pomogło to „fachowcom”.
W związku z bierną postawą producenta postanowiłem szukać pomocy, informacji na forach. Dokonałem mnóstwa zmian parametrów (czasy podawania, prędkości dmuchawy, moc kotła itd.) testując podpowiedzi forumowiczów, lecz efekt końcowy był słabiutki. Suma sumarum muszę się chyba pogodzić z tym „dziwnym” działaniem regulatora PID. Tylko żal, że stary sterownik zdemontowanego kotła miał trzy stopniową regulację obrotów dmuchawy i wówczas przeregulowania były na poziomie max. 2 stopnie, a nowy miał być podobno lepszy. Może skusze się na wymianę tego bubla na SKZP-02, bo rzeczywiście opinie ma dobre.
W związku z powyższym chciałbym przestrzec potencjalnych kupców przed zakupem sterownika piecowego z tej firmy, ponieważ:
nie działa poprawnie – regulacja temperatury nie oparta jest raczej na regulacji PID, a na jakimś dziwnym algorytmie którego działania chyba nikt nie rozumie, nawet sam producent,
Instrukcja obsługi jest tak napisana, i ma takie braki, że wypadało by ją spalić podczas pierwszego uruchamiania kotła,
i nie macie co liczyć na odpowiednie wsparcie technicznego serwisu.
Jeżeli ktoś z forumowiczów ma jakiś pomysł, który pomoże mi rozwiązać problem, bardzo proszę o rady. Wszystkie chętnie wysłucham i przetestuję.