Witam. Od kilku miesięcy jestem posiadaczem SF 22 kw. Mam problem z ustabilizowaniem temperatury na 30% mocy. Wyglada to tak. Piec nabije temp do 66-67 stopni, chwile się utrzymuje, potem spada na 62 i przechodzi na moc 50% . Chciałbym,żeby pracował na mocy 30 %. Pomocy. Moje ustawienia. H2- 15, H1-10, brak sterownika pokojowego. Dodam,że skracałem przerwe podanjnika na 35sek i prace podanika na 2 sek przy mocy 30% i nic nie pomogło. Temp zad 75. Mieszacz ustawiony sterowanie pogodowe
100% Moc nadmuchu 45%, Praca podajnika 4 sek., Przerwa podajnika 6 sek., Tlen 8,5%
50% Moc nadmuchu 37%, Praca podajnika 4 sek., Przerwa podajnika 14 sek., Tlen 10,5%
30% Moc nadmuchu 30%, Praca podajnika 4 sek., Przerwa podajnika 42 sek., Tlen 12,5%