pavesi
-
Postów
75 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez pavesi
-
-
Nie jestem pewien ale kiedyś czytałem o jakiejś chyba nowszej wersji Recalart .
Nie mogę odszukać tematu wiem że ktoś tutaj zachwalał dopracowany system spalania tego sterownika.
Sterownik kotła SKZP-02E - Ta wersja czy jakaś inna ?
-
Witam
Posiadam kocioł SAS wersja slim 14kw ekogroszek i do tego mam sterownik multifun.
Coraz bardziej skłaniam się nad wymianą sterownika multifun - moim zdaniem średnio on się spisuje.
Jakim Waszym zdaniem warto się zainteresować ?
Kiedyś czytałem o jakimś ale nie mogę odszukać nazwy, nie był to Tech ..
Będę wdzięczny za podpowiedzi .
-
Witam Państwa ponownie
Wkleję ustawienia jakie mam na kotłe SAS 14KW, może ktoś podpowie czy coś zmienić .
Gdy zrobiło się zimniej w ciągu doby spalam około 22,5 kg węgla, Gdy włącza się dodatkowa pompa Od CWU zauważyłem że węgiel mi się nie spala. Gdy pracuje tylko pompa CO1 węgiel się spala . Piec pracuje w trybie PID Turbo - sterownik multi fun. W domu mam osiągniętą temperaturę 22,5 st. .
kocioł -->
palenie
korekta paliwa --> 0%
korekta nadmuchu --> 24%podtrzymanie -->
korekta paliwa --> -24%
korekta nadmuchu 20%typ palenia --> automatycznie
PID --> Pid Turbo
PID Turbo -->
przyrost mocy --> 20%
spadek mocy --> 60%ograniczenie mocy
dolne --> 25%
górne --> 85%OBIEG C.O.1
obniż temp. ogrzewania - 0,2 st
tryb lato/ zima - zima
charakterystyka pogodowa --> 03
wpływ czujnika pokojowego --> 50%
cz. pokojowy histereza --> 0,2 st.c
temp auto lato /zima - 14 stObieg CWU
temperatura CWU --> 49st
histereza CWU --> 2 st
priorytet CWU --> funkcja nieaktywna
SERWIS
kocioł
temperatura minimalna 60 st
temperatura maksymalna 71 st
temperatura ochrony powrotu 1st
dodatkowa temp kotła --> 0st
wydajnosc podajnika --> 0,14 kgObieg CO 1
sterowanie obiegiem cz. pokojowy + cz. zewnętrzny
pompa -->
blokady --brak
modulacja - czas pracy pompy 5 m , czas postoju pompy 10m
temp włączenia pompy --> 46 st
zawór mieszający
mieszacz zamontowany
ogranicz. temp. za zaworem 95st
minimalna temp za zaworem --> 28st
czas otwarcia zaworu --> 120 s
korekta czasu reakcji --> 5
minimalny ruch napędu 5%Priorytet obiegu --> normalny
Obieg CWU
Priorytet CWU
CWU dodat. temp. kotła --> 10st
Priorytet CWU czas 30m
temperatura włączenia pompy 49st -
Kolego audilhr napisałem prywatną wiadomość
-
Dzisiaj tak to wygląda ale na dworze jest ciepło i zawór jest praktycznie zamknięty. Jeszcze sprawdzę te temperatury jak się zrobi chłodniej bo szczerze to nawet nie wiedziałem gdzie odczytać temperaturę z czujnika powrót wody.
Pytałem też czy tutaj na forum jest jakiś hydraulik z okolic Zamościa który by się podjął przeróbki.
Pytałem też jak ustawić ta pompe od CO1 ustawiłem od rana na srodkowy domek.
Nie słucham kolegi tylko napisałem co mówi. Jeżeli trzeba zrobić przeróbkę to zrobię.
Rozumiem że huśtawka jest dlatego że nie mam pompy na powrocie wody z zaworu 4-D do kotła bo jest woda chłodna czy ciepła kocioł się wychładza i jest huśtawka.
Nie jestem hydraulik proszę napiszcie mi czy trzeba dokupić trzecią pompę czy ta co jest od CO1 trzeba ją jakoś inaczej zamontować ? ...
-
To ustawienie pompy jest dobre na 7w ? czy przestawić na średni domek ?
-
-
A mam jeszcze jedno pytanie . Pompa Wilo CO1 lepiej jak pracuje wolniej np 7W czy lepiej ją przyspieszyć ?
-
kurde nie pamiętam to było z 20 lat temu . W każdym razie w lecie jest zimno od kiedy jest styropian
-
Dom postawiony w latach 85 pustak plus ocieplenie na zewnątrz styropian plus w tym roku dodałem na strych więcej styropianu łącznie 13 cm i zalałem to wszystko styrobeton plus wylewka betonowa . W mieszkaniu są okna plastikowe .
-
mieszkanie ogólnie ma 100m2
plus podpiwniczenie w sumie drugie tyle
Tak jak napisałem parter 3 pokoje , 1 kuchnia , łazienka , korytarz , przedpokój wszędzie są kaloryfery żeliwne łącznie 100m2
plus podpiwniczenie tam też są 3 pokoje , kuchnia, łazienka , korytarz, przedpokój drugie 100m2 - tutaj są kaloryfery aluminiowe . Rurki wszędzie aluminium .
Hydraulik mówił że spokojnie wystarczy 14KW nie ma potrzeby mocniejszego kotła...
Jest tutaj może jakiś hydraulik z okolic Zamościa ?
-
Ten kocioł nie jest za słaby ? kaloryfery żeliwne na całym parterze 3 pokoje korytarz 1 kaloryfer kuchnia łazienka doć duży przedpokój dwa kaloryfety plus zamieszkałe podpiwniczenie tam są wszędzie kaloryfery aluminium rurki mam wszędzie aluminiowe .
On twierdzi że ta przeróbka nic nie da szkoda tylko kosztów tyle że ja koszty ponoszę co rok jak mi idzie ponad 4 tony węgla prawie 5..
Jest może tutaj jakiś hydraulik z okolic Zamość /?
-
-
Zanalazłem tą temperaturę już ale narazie nie jest prawdziwa bo pompka się wyłączyła .
Modulacja to jest Waszym daniem dobrze wybrana opcja czy lepiej jak pompka pracuje cały czas ?
Dziękuję Koledzy za podpowiedzi byłem teraz sprawdzić tą temperaturę ale mam priorytet na CWU woda się teraz grzeje a zawór się zamknął przy samym CWU mam powrót 48 st. zasilanie 68 st , ciepła woda 47st
Jutro sprawdzę temperaturę powrotu jak CWU będzie wyłączone i pracować będzie tylko CO1
Oczywiście kolega cały czas twierdzi że ta przeróbka nic nie pomoże , radzi zawór przymknąć ręcznie na np 3 i tak jechać ...
-
A ten czujnik ma być na rurze tam gdzie jest najchłodniejsza tak ? czy bliżej zaworu ?
Jutro zadzwonię do hydraulika innego zaproszę i zobaczę co powie na temat tej instalacji . Jak nic nie powie to go zapytam o tą wodę chłodną i jak rozumiem ta teoria że kaloryfery żeliwne się nie nadają do tego kotła to nie prawda....
Temperatura minimalna 60 st na kotle jest ok czy ustawić wyższą ?
-
Znalazłem czujnik z wody powrotnej ale nie wyświetla mi się ta temperatura na sterowniku . Trzeba ten czujnik gdzieś w ustawieniach włączyć ?
Na sterowniku mam temperaturę za pompką CO1 oraz z bojlera plus czujnik temperatury zewnętrznej oraz w domu a tego czujnika nie widzę z wody powrotnej do kotła
U góry przy zaworze ta rura jest dosyć mocno gorąca im niżej tym chłodniejsza na dole przy kotle ciepła
-
Kolega mi pisze że takie spadki temperatury mam bo mam kaloryfery żeliwne w domu dużo wody jest w obiegu a u niego mniej i nie ma problemów przeróbka nic nie da jego zdaniem...
Jemu idzie w okresie zimowym 2 tony czy tam 2,5 tony węgla a mi ponad 4
-
-
Na zdjęciu 2 widać pompkę u góry od CWU którą ustawiłem w opcji - modulacja
Zawór czterodrożny z siłownikiem afriso - czas reakcji 5 - minimalny ruch napędu 5%
A niżej pompka od bojlera ( kospel sb 250 )
Co do czujnika pokojowego zastosowałem :Multifun SHHS B1 i do zestawu kupiłem Auraton 2030 RTH - z powrotem dałem wpływ czujnika pokoju na 80%
A program czujnika zewnętrznego ustawiłem na nr.3
W sterowniku mam wersję programu 14.02.17 GRO SAS-2
Temperaturę minimalną podniosłem od 14:00 na 60 stopni maksymalna 70 a krytyczna 85
Palenie
korekta paliwa -5 , korekta nadmuchu 24
Podtrzymanie
korekta paliwa -24 , korekta nadmuchu 20%
Pid turbo
Przyrost mocy 25%, spadek mocy 25%
Ograniczenie mocy
Dolne 15% , górne 90%
Coś byście może inaczej ustawili ? poobserwuję jak to się będzie wypalać i czy będzie się robić huśtawka temperatury..
-
Po 14 będę w domu to zrobię fotki
Co myślicie aby podnieść minimalna temperaturę na 65 stopni albo 70 krytyczna 85 albo 90
Może jak na kotle będzie wyższa temperatura to nie będzie huśtawki..?
-
Witajcie
Jak w temacie posiadam kocioł SAS wersja slim 14kw ekogroszek i do tego mam sterownik multifun.
Problem z huśtawką temperatury
Obecnie mam pid turbo załączony takie miałem ustawienia
PID Turbo -> Przyrost mocy 15%, spadek mocy 100%
Ograniczenie mocy-> dolne15%, górne 100%
Czujnik żaru: 0
Palenie korekta nadmuchu: 15
Palenie korekta paliwa: 0
Podtrzymanie korekta nadmuchu: 20
Podtrzymanie korekta paliwa: -20Wpływ czujnika pokoju miałem 80%
Zadane na czujniku pokojowym 22,4 stopnia .
Problem polega na tym że zawór czterodrożny za bardzo się otwiera temperatura ucieka z pieca i powstaje huśtawka
Dzisiaj zmieniałem przyrost mocy 25% spadek mocy 25% - Ograniczenie mocy górne ze 100% dałem na 80%
W ustawieniach zaawansowanych podniosłem testowo temperaturę załączenia pompy na 53stopnie - stwierdziłem że jak spadnie poniżej 53 stopni lepiej niech się wyłączy wtedy na kotle nie spadnie temperatura tak mocno bo zawór czterodrożny się nie zamyka.
Na kotle mam minimalną temperaturę 57 stopni
zmieniłem też ustawienie - wpływ czujnika pokoju z 80% na 0% a wpływ czujnika zewnętrznego dałem na program nr. 4
Obniżyłem też utrzymywanie temperatury za zaworem na 20 stopni .
Jutro zobaczę czy lepiej to wygląda czy może całkiem popierniczyło się
Może ktoś ma jakiś soft sprawdzony do tego sterownika
Kiedyś kolega z forum podał mi dane na opcje bez pidu tyle że piec miał na tych ustawieniach niskie temperatury .. problem jest z siłownikiem przy zaworze czterodrożnym zamiast się domykać przy spadkowej temperaturze na kotle to się otwiera i temperatura jeszcze bardziej ucieka z kotła .
Palenie:
Wentylator: 33
Czas pracy podajnika: 5
Postój: 90
Podtrzymanie:
Wentylator: 25
Nadmuch wstępny: 5
Nadmuch dodatkowy: 10
Cykl: 0
Czas pracy podajnika: 5
Postój: 20Być może mam coś źle ustawione sam nie wiem. Jutro napiszę jaki mam soft wgrany bo nie pamiętam..
SAS slim 14kw ekogroszek - wymiana sterownika - jaki polecacie..
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez pavesi
Słuchajcie
Dzisiaj przestawiłem z trybu ręcznego na PID Turbo temperatura na kotle do 60 stopni ustawiłem .
W historii mam czerwoną choinkę aby wyłagodzić tą krzywą postanowiłem że w trybie pid turbo przyrost mocy z 15% dałem na 20% z kolei spadek mocy ze 100% zrobiłem 95% .
Dodam że mam ustawione aby utrzymywało temperaturę z czujnika temperatury zewnętrznej tryb 3
Czujnik pokojowy dałem na -80 teraz siłownik moim zdaniem lepiej pracuje.
Może ktoś mi podpowie jak tą temperaturę wyłagodzić aby nie było takich spadków na kotle.