  1. Słuchajcie 

    Dzisiaj przestawiłem z trybu ręcznego na PID Turbo  temperatura na kotle do 60 stopni ustawiłem .

    W historii  mam czerwoną choinkę aby wyłagodzić tą krzywą   postanowiłem że w trybie pid turbo przyrost mocy z 15% dałem na 20%   z kolei spadek mocy ze 100% zrobiłem 95% .

    Dodam że mam ustawione  aby utrzymywało temperaturę  z czujnika temperatury zewnętrznej  tryb 3

    Czujnik pokojowy  dałem na -80   teraz siłownik moim zdaniem lepiej pracuje.

     

    Może ktoś mi podpowie  jak tą temperaturę  wyłagodzić  aby nie było takich spadków na kotle.

    20211229_200134.jpg

  2. Witam

    Posiadam kocioł SAS wersja slim 14kw ekogroszek i do tego mam  sterownik multifun.

    Coraz bardziej skłaniam się nad wymianą sterownika multifun - moim zdaniem  średnio on się spisuje.

    Jakim Waszym zdaniem warto się zainteresować   ? 

    Kiedyś czytałem o jakimś  ale nie mogę odszukać nazwy, nie był to Tech ..

    Będę wdzięczny za podpowiedzi .

  3. Witam Państwa  ponownie 

    Wkleję ustawienia jakie mam na kotłe  SAS 14KW,  może ktoś podpowie czy coś zmienić   . 

    Gdy zrobiło się zimniej  w ciągu doby spalam  około 22,5 kg węgla, Gdy włącza się dodatkowa pompa Od CWU  zauważyłem że węgiel mi się nie spala. Gdy pracuje tylko  pompa CO1  węgiel się spala .  Piec pracuje w trybie PID Turbo  - sterownik multi fun. W domu mam osiągniętą temperaturę  22,5 st. . 

    kocioł  --> 
    palenie 
    korekta paliwa  -->  0%
    korekta nadmuchu --> 24%

    podtrzymanie --> 
    korekta paliwa --> -24%
    korekta nadmuchu  20%

    typ palenia -->  automatycznie

    PID  --> Pid Turbo 
    PID Turbo -->
    przyrost mocy --> 20%
    spadek mocy  --> 60%

    ograniczenie mocy 
    dolne --> 25%
    górne --> 85%

    OBIEG C.O.1
    obniż temp. ogrzewania - 0,2 st 
    tryb lato/ zima - zima  
    charakterystyka pogodowa --> 03
    wpływ czujnika pokojowego  --> 50%
    cz. pokojowy histereza --> 0,2 st.c
    temp auto lato /zima - 14 st

    Obieg CWU
    temperatura CWU --> 49st
    histereza CWU  --> 2 st
    priorytet CWU --> funkcja nieaktywna


    SERWIS
    kocioł
    temperatura minimalna 60 st
    temperatura maksymalna 71 st
    temperatura ochrony powrotu 1st
    dodatkowa temp kotła --> 0st
    wydajnosc podajnika --> 0,14 kg

    Obieg CO 1
    sterowanie obiegiem cz. pokojowy + cz. zewnętrzny 
    pompa -->
    blokady --brak
    modulacja - czas pracy pompy 5 m , czas postoju pompy 10m
    temp włączenia pompy --> 46 st 
    zawór mieszający 
    mieszacz zamontowany
    ogranicz. temp. za zaworem 95st
    minimalna temp za zaworem --> 28st
    czas otwarcia zaworu --> 120 s
    korekta czasu reakcji  --> 5
    minimalny ruch napędu 5%

    Priorytet obiegu --> normalny

    Obieg CWU
    Priorytet CWU 
    CWU dodat. temp. kotła --> 10st
    Priorytet CWU czas 30m
    temperatura włączenia pompy 49st

  4. Dzisiaj tak to wygląda ale na dworze jest ciepło i zawór jest praktycznie zamknięty. Jeszcze sprawdzę te temperatury jak się zrobi  chłodniej bo szczerze to nawet nie wiedziałem gdzie odczytać temperaturę z czujnika  powrót wody.

    Pytałem też czy tutaj na forum jest jakiś hydraulik z okolic Zamościa który by się podjął przeróbki. 

    Pytałem też jak ustawić ta pompe od CO1 ustawiłem od rana na srodkowy domek. 

    Nie słucham kolegi tylko napisałem co mówi. Jeżeli trzeba zrobić przeróbkę to zrobię. 

    Rozumiem że huśtawka jest   dlatego że nie mam pompy na powrocie wody z zaworu 4-D do kotła bo jest woda chłodna  czy ciepła kocioł się wychładza  i jest huśtawka.

    Nie jestem hydraulik   proszę napiszcie mi czy  trzeba dokupić trzecią pompę  czy ta co jest od CO1 trzeba ją   jakoś inaczej  zamontować  ?  ... 

    IMG_20201012_104304.jpg

    IMG_20201012_085307.jpg

  5. mieszkanie  ogólnie ma 100m2   

    plus   podpiwniczenie  w sumie drugie tyle

     

    Tak jak napisałem  parter   3 pokoje   , 1 kuchnia , łazienka , korytarz  ,  przedpokój  wszędzie są  kaloryfery żeliwne   łącznie 100m2

    plus  podpiwniczenie   tam też   są 3 pokoje , kuchnia, łazienka  , korytarz, przedpokój   drugie 100m2 - tutaj są kaloryfery aluminiowe  . Rurki wszędzie  aluminium . 

    Hydraulik mówił że spokojnie wystarczy 14KW     nie ma potrzeby mocniejszego  kotła...

    Jest tutaj może jakiś hydraulik z okolic Zamościa ?   

  6. Ten  kocioł  nie jest za słaby  ?     kaloryfery   żeliwne na całym parterze    3 pokoje   korytarz  1 kaloryfer  kuchnia łazienka     doć duży przedpokój dwa kaloryfety  plus     zamieszkałe podpiwniczenie   tam są  wszędzie kaloryfery   aluminium   rurki mam wszędzie  aluminiowe .

    On twierdzi że ta przeróbka nic nie da szkoda tylko kosztów  tyle że ja koszty ponoszę co rok   jak mi idzie ponad 4 tony węgla    prawie  5..

    Jest może tutaj jakiś hydraulik z okolic Zamość /?   

  7. Zanalazłem  tą temperaturę   już  ale narazie nie  jest  prawdziwa bo pompka się wyłączyła .

    Modulacja    to jest  Waszym daniem  dobrze wybrana opcja czy  lepiej jak pompka pracuje cały czas ? 

    Dziękuję  Koledzy za podpowiedzi  byłem teraz sprawdzić tą temperaturę  ale  mam priorytet na CWU   woda się teraz grzeje   a zawór się zamknął   przy samym CWU    mam powrót  48 st.   zasilanie 68 st  , ciepła woda 47st

    Jutro sprawdzę temperaturę powrotu  jak CWU będzie wyłączone   i pracować będzie tylko CO1 

    Oczywiście kolega  cały czas twierdzi że ta przeróbka nic nie pomoże  , radzi zawór przymknąć ręcznie na np 3  i tak jechać  ...

  8. A ten czujnik   ma być  na rurze  tam gdzie jest najchłodniejsza   tak ?    czy    bliżej zaworu  ?  

    Jutro zadzwonię  do hydraulika innego   zaproszę   i  zobaczę co powie na temat tej instalacji   . Jak nic nie powie to go zapytam  o tą wodę chłodną  i jak rozumiem  ta teoria  że kaloryfery żeliwne   się nie nadają  do tego kotła to  nie prawda....

    Temperatura minimalna 60 st na kotle jest ok czy ustawić wyższą ?  

  9. Znalazłem  czujnik  z wody powrotnej    ale nie wyświetla mi się ta temperatura na sterowniku   . Trzeba ten czujnik  gdzieś w ustawieniach  włączyć  ?

    Na sterowniku mam temperaturę  za pompką CO1    oraz z bojlera plus  czujnik  temperatury zewnętrznej oraz   w domu   a tego czujnika  nie widzę  z wody powrotnej do kotła 

    U góry  przy zaworze ta  rura jest dosyć mocno gorąca  im niżej  tym  chłodniejsza  na dole przy kotle  ciepła 

  10. 1k.jpg

    2k.jpg

    3k.jpg

    4k.jpg

    5k.jpg

    6k.jpg

    7k.jpg

    8.jpg

    9.jpg

    Na zdjęciu  2  widać pompkę u góry   od CWU którą ustawiłem  w opcji - modulacja 
    Zawór czterodrożny  z siłownikiem afriso - czas reakcji 5   - minimalny ruch napędu 5%
    A niżej pompka  od  bojlera  ( kospel sb 250 ) 
    Co do czujnika pokojowego zastosowałem : 

    Multifun SHHS B1 i do zestawu kupiłem  Auraton 2030 RTH - z powrotem dałem   wpływ czujnika pokoju na 80%

    A program  czujnika zewnętrznego ustawiłem na nr.3

    W sterowniku mam wersję programu 14.02.17 GRO SAS-2
    Temperaturę minimalną podniosłem  od 14:00 na 60 stopni maksymalna  70 a krytyczna 85
    Palenie 
    korekta paliwa -5   , korekta nadmuchu 24 
    Podtrzymanie
    korekta paliwa -24  , korekta nadmuchu 20%
    Pid turbo 
    Przyrost mocy  25%, spadek mocy 25%
    Ograniczenie mocy 
    Dolne 15% , górne 90%
     

    Coś byście może  inaczej ustawili  ?  poobserwuję   jak to się będzie wypalać  i  czy będzie się robić huśtawka temperatury..

  11. Witajcie

    Jak w temacie posiadam kocioł SAS wersja slim 14kw ekogroszek i do tego mam  sterownik multifun.  

    Problem z huśtawką temperatury

    Obecnie  mam   pid turbo  załączony  takie miałem ustawienia  

    PID Turbo -> Przyrost mocy 15%, spadek mocy 100%
    Ograniczenie mocy->  dolne15%, górne 100%
    Czujnik żaru: 0
    Palenie korekta nadmuchu: 15
    Palenie korekta paliwa: 0
    Podtrzymanie korekta nadmuchu: 20
    Podtrzymanie korekta paliwa: -20

    Wpływ czujnika pokoju  miałem 80%

    Zadane  na  czujniku pokojowym  22,4 stopnia   .

    Problem polega na tym że  zawór  czterodrożny  za bardzo się otwiera   temperatura ucieka z pieca  i powstaje huśtawka 

    Dzisiaj  zmieniałem przyrost mocy 25%    spadek mocy 25%    - Ograniczenie mocy   górne   ze 100%  dałem na 80%  

    W ustawieniach zaawansowanych  podniosłem testowo temperaturę załączenia pompy  na   53stopnie   - stwierdziłem że jak spadnie poniżej 53 stopni lepiej niech się wyłączy  wtedy na kotle  nie spadnie temperatura tak mocno  bo zawór czterodrożny się nie zamyka.

    Na kotle mam minimalną temperaturę  57 stopni

    zmieniłem też ustawienie  - wpływ czujnika  pokoju z 80%  na 0%   a  wpływ czujnika zewnętrznego dałem na program nr.  4

    Obniżyłem też utrzymywanie  temperatury za zaworem na 20 stopni  .

     

    Jutro zobaczę czy  lepiej to wygląda  czy może   całkiem  popierniczyło  się 

    Może ktoś ma jakiś  soft sprawdzony do tego sterownika  

    Kiedyś  kolega z forum podał mi  dane na opcje bez pidu   tyle że  piec  miał na tych ustawieniach  niskie temperatury   ..  problem  jest z siłownikiem  przy zaworze czterodrożnym   zamiast się domykać przy spadkowej temperaturze na kotle   to  się otwiera  i temperatura jeszcze bardziej ucieka z kotła .

    Palenie:
    Wentylator: 33
    Czas pracy podajnika: 5
    Postój: 90
    Podtrzymanie:
    Wentylator: 25
    Nadmuch wstępny: 5
    Nadmuch dodatkowy: 10
    Cykl: 0
    Czas pracy podajnika: 5
    Postój: 20

    Być może  mam coś  źle ustawione  sam nie wiem.  Jutro    napiszę  jaki mam  soft wgrany   bo nie pamiętam..

×
×