  1. Tak też zrobiłem, tu chodzi tylko o to że w trakcie kalibracji nie powinna uruchomić się pompa bo jeśli bufor jest pełny to wywali cały zapas na dom podgrzewając grzejniki na maxa, tak też zdarzyło mi sie już 2 razy, nie wspominając że to strata zmagazynowanej energii..
  2. Tak ok, ale ja patrzę na to tak że dalem te 18,000zl za eko piec itd. więc chce aby instalacja działała dobrze, wygodnie dla mnie. Nie chce się głowić czym naprawić uchybienia w instalacji, to ma działać perfect bo jak nie to wolę swojego starego Sasa na drewno, zero problemów. To sterownik powinien być tak zaprogramowany żeby sie nie trzeba było martwic. Jesteśmy tak technicznie rozwinięcie że to chyba nie problem???
  3. Tak też tłumaczył mi to znajomy hydraulik, teraz pytanie jak rozwiązać problem uruchamiania się pompy C.o, wg mnie to definitywny błąd oprogramowania sterownika.
  4. Jeśli taki to jak ustawić kalibrację w stronę zamknięcia?
  5. Wg. Mnie kalibracja niech się uruchamia ile chce, ale nie ma prawa włączyć pompy c.o. bo w jakim celu? To jest niebezpieczne i dla instalacji i dla np. dzieci jak kaloryfer ma ponad 70 stopni. Ja mogę to zmienić na zawór podłogowki, ale po co? To ma działać jak powinno ... trzeba gnębić techa najwidoczniej
  6. Ooo kolega kiminero wie o co chodzi widać :-). Sambor problem w tym że właśnie ta kalibracja odbywa się zawsze przy zmienianiu ustawień zaworu, jak braknie prądu też. To jeszcze nic, zawór u mnie (co potwierdzono mi w serwisie tech) może sam się skalibrować raz na jakiś czas.... i tak ostatnio wszystko było ok i nagle w domu z 21* poszło na 26*.... patrzę w kotłowni a zawór się kalibruje, pompa chodzi i puszcze wodę 75* na kaloryfery....Jeśli ten typ tak ma to znaczy że jest błąd w sterowaniu bo tak dziać się nie może...
  7. Właśnie funkcja ochrony kotła jest wyłączona. Problem leży w tym dlaczego po kalibracji zaworu załącza się pompa C.o i wtedy zawór zaczyna się stopniowo zamykac, zanim się zamknie wywala gorącą wodę na grzejniki.
  8. Tak zapomniałem narysować, jest za pompą C.O na zaworze zwrotnym.
  9. Jak umiałem tak narysowałem :-). Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  10. Rysunek2-Model.pdf
  11. Witam, potrzebuję pomocy w ustawieniu prawidłowego sterowania piecem ATMOS DC15GS. Instalacja: Piec ATMOS DC15GS + bufor 500L + Ladddomat + zawór 3d z siłownikiem AFFRISO 120s, to wszystko połączone z bojlerem CWU 500L, zasilany kolektorami. Piec sterowany urządzeniem Tech I-1 CWU + pokojówka tech ST-292v2. Aktualnie pompy ustawione na priorytet bojlera. Do ogrzania dom jednorodzinny ok 180m2 - grzejniki panelowe, dom dobrze docieplony, nowa stolarka. Proszę o wskazówki, jak ma być skonfigurowane urządzenie sterujące. Ostatnio np. przy dogrzanej pokojówce nagle sterownik otworzył zawór 3d (kalibracja) po czym puścił pompę CO i cały zapas z bufora 75* puścił na instalację .... bardzo niebezpieczne. Czasami uruchamia pompę CO bez powodu >.. Może ktoś wie jak ugryźć temat?? Pozdrawiam.
×
×