W tych wyliczeniach niestety jest wiele nieprawidłowości:
po pierwsze: @AdamK13 napisał, że zużył 0,96kWh co wcale nie oznacza, że moc grzewcza urządzenia to 0,96kWh.To oznacza że urządzenie tyle zużyło energii. Urządzenie pobiera 0,19kW/h na potrzeby działania kompresora i wentylatora, natomiast moc grzewcza wężownicy, którą opleciony jest zbiornik i w której płynie czynnik grzewczy R134A i który został ogrzany przez powietrze oraz kompresor (podczas sprężania) daje moc ok. 0,4kW/h a może i więcej.
po drugie: nigdy nie zużywamy wody ze 100 litrowego zbiornika do 10 stopni. Ja posiadam 100 litrowy zbiornik z elektronicznym wyświetlaczem i najniższą temperaturę podczas użytkowania jaką odnotowałem to 24 stopnie (woda i tak wydaje się już wtedy mocno zimna).
Tak więc chyba tylko @AdamK13 może zmierzyć ile zużywa CWU. Chyba trzeba by założyć licznik na wejściu albo na wyjściu z urządzenia (na wężykach :) )
pozdrawiam
Witek