  1. vps1 odpowiedź w Kocioł gazowy dwufunkcyjny. instalacja mieszana. Jak tym sterować ? został oznaczony jako odpowiedź   
    Mając nowoczesny kocioł kondensacyjny i dwa typy ogrzewania grzejniki i podłogówka powinieneś mieć wykonane dwa niezależne układy pompowe. 1) Układ pompowy bez mieszacza na grzejniki. 2) Układ pompowy z mieszaczem obrotowym z siłownikiem na podłogówkę. Takie rozwiązanie pozwoli Ci ustawić za pomocą odpowiedniej automatyki sterującej (np I-2 plus firmy techsterowniki) po dołożeniu modułu opentherm DIYless thermostat masz pełną komunikację z kotłem i ustawiasz odpowiednie parametry osobno na grzejniki i podłogówkę. Teraz masz niestety w podłogówce zawór mieszający termostatyczny i takie rozwiązanie choć budżetowe nie jest dobrym rozwiązaniem przy współpracy z kotłem kondensacyjnym.  Tu masz przykład
  2. vps1 odpowiedź w Wkład do komina systemowego został oznaczony jako odpowiedź   
    Można zamontować tylko rurę spalinową jeśli masz szacht szczelny, czysty i niepylący. Osobiście stosuję rękaw alufol jako doszczelnienie i potem montuję rurę spalinową.

×
×