MGmati
-
Postów
8 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez MGmati
-
-
@8010W moim przypadku tak jest Witkowski, aby jego piec dokładniej Klaster 5 mógł być dopuszczony jako piec 5 klasy musiał przejść badania w instytucie energetyki i testy były prowadzone w laboratorium badawczym kotłów i urządzeń grzewczych. Na palniku ARDEO były prowadzone badania i na jego podstawie zostało wydane świadectwo urządzenie przyjazne środowisku. Zapłaciłem duże pieniądze, a sprzedano mi inny palnik niż jest w świadectwie. I nie jestem jedyny oszukany.
-
Też mam piec od Witkowski Tomice. Posiadam Klaster 5 i powinnien być tam zamontowany podajnik ardeo a nie retortowy APRQ.Witkowski zrobił Cię w bambuko, włożył palnik miałowy bezklasowy do kotła 5 klasy. Znalazłem na forum jedną już osobę, która prowadzi rozmowy z tą firmą i prawdopodobnie skończy się w urzędzie ochrony konsumenta. Sprawdź dokumenty.
-
Witam posiadam piec Klaster 5 23kW z firmy Witkowski z Tomic. Użytkuje już od 2018 roku. Pierwsze co nie podoba mi się po tym czasie użytkowania pieca deflektor, który jest zbyt nisko osadzony i strasznie aktualnie się okopcają ścianki jaki i sam deflektor. Może to też kwestia ustawień? Kolejny minus nie ma możliwości żeby go podwyższyć bez ingerencji w piec. Jedyną możliwością jest odciąć płaskownik wywiercić dziurę wyżej i przyspawać na nowo. Po tym czasie również zauważyłem, że wygiął się deflektor. Czy deformacja deflektora ma jakieś duże znaczenie ?
Na innym forum zauważyli, że mam zły podajnik powinnien być ARDEO według świadectwa, a jest automatyczny palnik retortowy ,,APRQ"
Co mogę z tym zrobić. Czuje się oszukany. A byłem zielony w temacie. Czy mogę wymagać od producenta wymiany ?
➡️Na tą zime zakupiłem ekogroszek Kamagarowski 28MJ/kg
Cały zasobnik wchodzi 6 worków po około 25kg.
Obecnie od 16 listopada do 22 listopada wychodził cały zasobnik (Temperatura na dworze była około 6-9 stopni )
Dalej od 22 listopada do 27 listopada wychodził cały zasobnik przy (temperaturze 0 do 3 stopni )
❗Obecne ustawienia pieca STEROWNIK CUMULUS
Temperatura na dom aktualnie 45 C (zawór 4 drogowy ustawiony na 5)Temp. Kotła 60 C
Temp. Cwu 44 C
Temp. Kosza 20 C
➡️Podajnik
Czas pracy 5,6sek
Czas pauzy 57 sek
Krotność podawania 2
Czas oczekiwania w podtrzymaniu 15min.
Intensywność 8%
➡️Dmuchawa (na zdjęciu jest również pokazane jak jest otwarty wentylator)
Dmuchawa 41%
Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 30sek.
Obroty dmuchawy w podtrzymaniu 15%
Czas oczekiwania w podtrzymaniu 15min
Obroty dmuchawy wzrost 10%
Tryb pracy CWU -zima
Czas pracy CWU 16 min
Histereza 3 C
Piorytet CWU wyłączony
Ogrzewana powierzchnia to jakieś 180mZ lewej strony pojawiają się delikatnie spieki. Może ktoś ma pomysł na lepsze ustawienia?
Piec witkowski 5 klasa problem prośba o pomoc
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
@8010 @Zbyszko125 możecie podesłać zdjęcie jak macie zamontowany deflektor, bo w moim Klaster 5 wydaje mi się bardzo nisko i nie ma możliwości podwyższyć . Dzwoniłem do firmy mają przyjechać z nowym Palnikiem obrotowym ARDEO AZP-TR 25KW. Jak pytałem czy idzie coś zrobić z tym deflektorem aby był wyżej twierdzą, że jak przyjdzie nowy palnik będzie niżej.