  1. Czas operacyjny wejscia w tryb wygaszania ustawilem na 28 min. Mozesz to ustawic wchodzac w zaawansowane--->kociol---->czas op.wej.w tryb wygaszania i tam sobie ustawic. Lecz jest to indywidualne nie mozesz sugerowac sie tym co ktos ma ustawione bo wystarczy ze masz inaczej ocieplone pomieszczenie gdzie znajduje sie kociol lub dom i juz bedzie u ciebie to inaczej funkcjonować. Najlepszym sposobem jest obserwacja i kalibracja ustawien pod siebie. Pozdrawiam
  2. Witam czy mógł by mi ktos odpowiedziec czym rozni sie palenie podtrzymanie od palenie podtrzymanie eco?
  3. Czas przed.komory 15s Czas wstepnego zasypu 33s Moc went.45% Max. Czas pracy grzalki 3m Temp. Wylaczenia grzalki 12 Czas pracy podajnika 3 Czas postoju podajnika 45 s Czas pelnego ropalenia 5 m Temp. Zakonczenia 8
  4. Czy mogl by mi ktos podac parametry dla rozpalania, poniewaz mam z tym problem na 5 razy rozpalania rozpali tylko ze 2 razy a w reszcie wypadkow wyskakuje blad rozpalania. Wydaje mi sie ze mam cos zle ustawione.
  5. Aha. Zopala ponownie bez problemu dopiero jak spadnie tepm cwu. Wygasza tez bez zadnego problemu dojdzie do zadanej wchodzi w podtrzymanie i czas wejscia w tryb wygaszania zmiebilen z 20min na 15 i wygasza
  6. Mam pytanie pobiewaz dotychczas palilem w trybie palenie podtrzymanie ale z racji tego ze zrobilo sie juz sporo na plusie na zewnatrz przelaczylem na tryb palenie wygaszanie eco. Piec mi sie wygasil i moje pytanie kiedy sie znowu rozpali i dla czego jak sie wygasil to temp. Zadana kotla to 00 stopni. Dorzucam zdjecie jak to wyglada Zdjecie
  7. Zostawilem postoj na 5m zmienilem moc nadmuchu w podtrzymaniu na 29%. Zastanawia mnie tylko czy ustawienie temp. CWU 50 i histerezy 4 jest ok?
  8. RobikF w podtrztmaniu mam ustawione 35% nadmuchu i znowu wygasilo, chyba zmienie postoj z 5m na 4m
  9. Aha no ja ciagle pale tym samym jest ok tylko dzis wygasilo bo grzalem tylko wode od dwóch dni i zastanawia mnie dla czego piec krotko pracuje mi w podtrzymaniu co by mu zmienic
  10. ptaku28 mowisz ze masz taki sam kocioł, dzisiaj moj sie wygasil na skutek zlych ustawien parametrow podtrzymania zmiejszylem czas postoju podajnika na 5m a jak to wyglada u ciebie?
  11. Zawirowacze założone temp. Spalin 140-165. A mam pytanie co do moich ustawien czy sa one odpowiednie dla mojego pieca czy moze cos zmienic?
  12. A czy jest jakas zasada jak maja byc wlorzone zawirowacze czy wlorzyc jak idzie na sama gore?
×
×