Skocz do zawartości

sziwu

Nowy Forumowicz
  • Postów

    4
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez sziwu

  1. Też się nad tym zastanawiałem, czy to o te "przesłony wentylatora" chodzi, ale obawiam się, że jeśli wszystko otworzę, to mi wskoczy temperatura spalin 300°C mimo, że pracuję w trybie IFL. Cały czas się zastanawiam, czy nie dostaje zbyt dużo powietrza przez mocny ciąg i czy są ewentualnie inne przyczyny.

  2. W takim razie, doloty powietrza wtórnego mam ustawione na 12 mm, natomiast pierwotne znacznie więcej. Dolotu pierwotnego nie mierzyłem, ale zamieszczam zdjęcie zrobione kiedy tam zaglądałem. Według instrukcji powinno być nie mniej niż:

    • 8 mm - powietrze pierwotne
    • 14 mm - powietrze wtórne

    Rozumiem, że w takim razie mogę skorygować to ustawienie i nieco zwiększyć przepływ dla otworów wtórnych i nieco zmniejszyć dla otworu pierwotnego?

     

    Interesuje mnie jeszcze kwestia rozpalania, skorygowałem nawiew na 70%, niemniej nie wiem ile mają inni i czy jakoś mogę się tym sugerować. Czy w przypadku zbyt dużego nadmuchu, mogą występować problemy z zapłonem? (u mnie występują). Po odpaleniu i 5 minutach stabilizacji, temperatura spalin osiąga już 150°C.

    post-78244-0-12322300-1519839111_thumb.jpg

    post-78244-0-64493000-1519839119_thumb.jpg

  3. Cześć :) dziękuję za szybką odpowiedź. Napisałem, maksymalnie przymknięte, ale przesłony które tam są nie są w stanie maksymalnie zamknąć otworów, więc pozostają znaczne szczeliny. Muszę poszukać zdjęcia które wrzuciłeś, bo wtedy jeszcze nie byłem członkiem forum i nie wyświetlało zdjęć. Niestety (o ironio) nie wiem który otwór tyczy się powietrza pierwotnego, a który wtórnego, bo z instrukcji nie wynikało po której stronie się one znajdują.

     

    Jeszcze jeden otwór znajduje się zaraz nad grzałką, pod jej osłoną (ta z napisem lazar). ale ustawień tej przesłony nie znalazłem.

  4. Witam, jestem co prawda nowym użytkownikiem forum, aczkolwiek śledziłem temat ze względu na trapiący mnie problem, którym jest zbyt wysoka temperatura spalin (okolice 190°C). Postaram się krótko opisać niezbędne dane:

    • Kocioł: Pellet Focus 18 kW
    • Sterownik: EcoMax 800
    • Pellet: Barlinek klasa A1 średnica 6 mm
    • Temperatura zadana kotła: 68°C
    • Temperatura zadana mieszacza: 50°C
    • Zawór 4D
    • Ciśnienie wody: utrzymywane 1,2(na zimno)-1,5(na ciepło) Bar
    • Praca w trybie IFL
    • Doloty powietrza pierwotne/wtórne: maksymalnie przymknięte
    • Brak regulatora ciągu kominowego
    • Brak szybra kominowego

    Opis domu i instalacji CO:

    • Powierzchnia grzewcza 200 m2
    • Parter: grzanie podłogowe regulowane zaworem, obecnie około 35°C, 5 grzejników (z czego 2 małe)
    • Piętro: grzanie podłogowe bez regulacji, obieg prawdopodobnie wspólny z grzejnikami, 8 grzejników (z czego 3 małe)
    • Zasobnik CWU 300 L
    • Regulacja temperatury w domu: regulator stykowy, ustawiony na 21,4°C
    • Dom nowy, wykonany z gazobetonu (suporex) ocieplony styropianem.

    Instalator kotła stwierdził, że regulacja ciągu odbywać się będzie wyłącznie za pomocą wentylatora zamontowanego w piecu, bo „szyber będzie się zapychał” mimo, że w instrukcji wyraźnie napisano, ze jest on wymagany do prawidłowej pracy kotła. Pierwotnie piec rozpalany był pelletem 8 mm, ale ze względu na częste komunikaty dotyczące nieudanej próby rozpalania, pellet zmieniony został na 6 mm.

     

    Obecnie piec pracujący na trybie IFL ma następujące nastawy:

    • Max moc kotła: 80%
    • Min moc kotła: 30%
    • Korekta nadmuchu: 90%
    • Czas stabilizacji: 5 min
    • Moc nadmuchu przy rozpalaniu: 75%
    • Czas rozpalania: 9 min
    • Czas podawania przy rozpalaniu: 150 sek

    Fabryczne nastawy instalatora w trybie STANDARD:

    • Moc nadmuchu 100%: 80%
    • Czas pracy podajnika 100%: 10 sek
    • Czas przerwy podajnika 100%: 18 sek
    • Moc nadmuchu 50%: 60%
    • Czas pracy podajnika 50%: 8 sek
    • Czas przerwy podajnika 50%: 30 sek
    • Moc nadmuchu 30%: 40%
    • Czas pracy podajnika 30%: 6 sek
    • Czas przerwy podajnika 30%: 60 sek
    • Moc nadmuchu przy rozpalaniu: 75%
    • Czas podawania przy rozpalaniu: 150 sek

    Ze względu na fabryczne nadmuchy i czasy podawania paliwa, których nie byłem pewien kocioł przełączyłem w tryb IFL. Obecnie podczas pracy utrzymuje zadaną temperaturę zadaną kotła na 68°C i podczas pracy na „pełnej” mocy nadmuch wynosi około 43%, zaś temperatura spalin oscyluje się w granicach 180-195°C, co znacznie wykracza poza zakładane przez producenta 120-180 °C.

     

    W trybie standard próbowałem ustawień podanych przez użytkowika „rob68” mając jeszcze pellet 8 mm, czyli:

     

    100%  50%  7s  20s

    50%    47%  7s  36s

    30%    45%  7s  45s

     

    Jednak z moich obserwacji, mimo temperatury spalin mieszczącej się w oczekiwanym zakresie, kocioł miał problem z rozgrzaniem i uzyskaniem zadanej temperatury. Na pellecie 6 mm nie próbowałem żadnych ustawień.

     

    Moim zdaniem problem tkwi w zbyt dużym ciągu kominowym, ale być może jest inne rozwiązanie. Prosiłbym o sugestie dotyczące rozwiązania problemu. Dodam, że jest to pierwszy sezon grzewczy.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.