Skocz do zawartości

breaku

Stały forumowicz
  • Postów

    143
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez breaku

  1. Witam, proszę o wrzucenie swoich ustawień, dla trybu letniego w manualu i pidzie, jeśli ktoś z użytkowników działa w tym trybie. Chciałbym w tym roku na nim podziałać.

    Pracuję na ustawieniach zaproponowanych przez Sasa:

    praca podtrzymanie 15 sek

    przerwa podtrzymanie 30 min

    wentylator w podtrzymaniu

    czas pracy 15 sek

    czas przerwy 20 min tyle na swoim MAX mogłem ustawić, choć na st 405 niby można 30 min.

    W trybie pracy mam tak:

    czas podawania 2 sek

    czas przerwy 10 sek

    siła nadmuchu 35%

    Pracuję w trybie bezPID, z podtrzymaniem i bez wygaszania.

    Kocioł załącza się 3 razy od 5 do 7, od 14.30 do 16.30 i od 22 do 24.

    Ostatnio gdy pracował praktycznie non stop ale z innymi nieco parametrami to temp. pieca doszła mi do 80stopni, ekran zrobił się czarny, musiałem go zresetować, zielonym przyciskiem.

    I jeszcze jedno spostrzeżenie, gdy pracował w manualu z wygaszaniem i bez podtrzymania to nie dobijał do temperatury kotła np 60 stopni i max nagrzewał wodę do 34 35 stopni.

    Teraz mam 60 na kotle, cwu 48, załączenie pompy od 45.

    Jeszcze jest taka funkcja menu serwis, pompa cwu lato i tu mam tak:

    załączony, czas pracy 10 sek, czas przerwy 10 min. To powoduje chyba że woda jest co jakiś czas załączana i grzeje zasobnik cwu?

    Będę na bieżąco starał się to wszystko ogarnąć i ustawić jakieś optimum.

    Pozdrawiam.

  2. Witam, coś mi się pokwasiło z kontem mam jedno na telefonie drugie normalne na kompie. Breaku 123 to też ja :)

    Także wyłączyłem podtrzymanie i załączyłem tryb rozpalanie.

    Jakbym tego nie zrobił, to bym miał dalej czarny ekran na sterowniku, dobrze, że w porę zacząłem działać, bo zadana kotła w podtrzymaniu 55 stopni dobiła mi do 80, a przy zmianie progu uruchomienia pompy co na 72, zawór 4D nie chciał mi puścić wody na instalację, więc szybko przełączyłem na tryb pracy równoległej. Temperatura spadła do 27, teraz jest w trybie letnim - czuwanie. Dodatkowo zauważyłem wybity termik STB, więc go wklepnąłem do środka.

    Zastanawiam, się czy w trybie z podrzymaniem na manualu, może współpracować jakoś tryb letni, może już to tu gdzieś ktoś opisywał, ale nie mogę się dokopać.

    Pozdrawiam serdecznie, btw poszło mi do marca 8 ton pelletu o 1 mniej jak w zeszłym roku. :)

    U mnie za oknem właśnie burza śnieżna:)))

  3. A może masz zapowietrzony kocioł i ci strzela, ja ostatnio przelalem 1,5 bara na 1,8 i w instalacji stukało spóściłem z kurka powietrze dosyc dużo zeszło i potem dopiero woda wypłynęła, lub pelet moze ma faktycznie jakies domieszki plastiku, w zeszlym sezonie na takim jechalem tona chyba po 650 zeta ze slunska :(

    Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka

  4. Czujnik ognia jest blisko scianki gdzie wchodzi spirala podajaca pellet jak odsuniesz te boczne drzwiczki trzeba tam jakby za palnik wsadzic reke i torxem lub tym drugim odkrecic przeczyscic tylko uwazac zeby potem za gleboko jej nie wsadzic bo trudna ja potem wyjac nie wiem czy pisalem juz o tym jestt zdjecie jak nie to wrzuce po pfracy

    Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka

    Tu jest czujnik ognia64b4a3766e0f64f72e63a9820c7233fb.jpg

    Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka

  5. Czujnik ognia jest blisko scianki gdzie wchodzi spirala podajaca pellet jak odsuniesz te boczne drzwiczki trzeba tam jakby za palnik wsadzic reke i torxem lub tym drugim odkrecic przeczyscic tylko uwazac zeby potem za gleboko jej nie wsadzic bo trudna ja potem wyjac nie wiem czy pisalem juz o tym jestt zdjecie jak nie to wrzuce po pfracy

    Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
     

  6. U mnie bylo mega duzo sadzy. A czy czasem kociol ci sie za bardzo nie wychladza? Poza tym jak czesto grzalka ci sie zalacza ja z tego zrezygnowalem bo za duzo by zarla pradu poza tym masz strate bo pewnie pellet sie nie wypala i ochrpnisz grzalke przed zuzyciem, zraszta jak wolisz

    Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
     

  7. Siema w nowym czy was tez zasypuja dziwne maile z trescia zaplac fakture za cos tam kiedy ja nic wogóle ostatnio nie zamawiałem co za dziady myślą że ludzie są tacy głupi czy co, starsze osoby muszą uważać co klikają żeby czasem tym baranom nie zapłacić btw ale dziś wieje wreszcie zima do nas zawitała a szukam pelletu z wierzby energetycznej czy ktoś już z was tym palił? U mnie w pobliżu była jedna firma ale już od 2 lat nie funkcjonuje szkoda bo jakby tak obsiac nieużytki wierzba energy to by był ładny biznes

    Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka

×
×