wsikora1987
Forumowicz-
Postów
16 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Informacje o ogrzewaniu
-
Co ogrzewam?
Budynek, stare budownictwo z pustaka, okna plastikowe. Częściowo ocieplony styropianem 5 cm na wysokości piętra oraz na podłodze na strychu. Parter ma dwie ściany ocieplone styropianem 10 cm, pozostałe dwie bez ocieplenia.
-
Instalacja
Zawór 4D z siłownikiem, pompa c.o. i CWU, boiler 200 l ocieplony. Grzejniki stalowe panelowe na parterze, 4 sztuki. Na klatce schodowej jeden grzejnik żeliwny. Na piętrze 3 grzejniki stalowe panelowe i 2 żeliwne. Strych bez ogrzewania.
-
Źródło ciepła
Dragon Pleszew 25 kw z podajnikiem ślimakowym
O sobie
-
Płeć
Mężczyzna
-
Lokalizacja
Jaworzno
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia wsikora1987
-
Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
wsikora1987 odpowiedział(a) na wsikora1987 temat w Kotły z podajnikiem
Nie, maks 50 st C na kotle. Temp na powrocie do 45 st C. Zwiększyć powietrza? Spalanie wygląda na dobre ino jakby mocy brak.- 51 odpowiedzi
-
Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
wsikora1987 odpowiedział(a) na wsikora1987 temat w Kotły z podajnikiem
Przesyłam obiecane zdjęcia, proszę się nie wystraszyć:) A więc wyłączyłem pogodynkę, przełączyłem 4d na 50%, i załączyłem pompę CO na pracę ciągłą. I obserwuję co się będzie dziać, mam nadzieję że do jutra się chociaż trochę zaciepli w domu bo już mam dość grzania się przy farelce:(- 51 odpowiedzi
-
Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
wsikora1987 odpowiedział(a) na wsikora1987 temat w Kotły z podajnikiem
Też mi się wydaję że lepiej grzać cały czas, ze względu że jak stoi pompka to na parterze nie grzeją momentalnie grzejniki:(- 51 odpowiedzi
-
Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
wsikora1987 odpowiedział(a) na wsikora1987 temat w Kotły z podajnikiem
Niestety nie mogę dodać zdjecia z telefonu, chyba za duża waga pliku. Podeśle jak bedę przy komputerze bo połaczenie tych rur jest nad wyraz ciekawe:)- 51 odpowiedzi
-
Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
wsikora1987 odpowiedział(a) na wsikora1987 temat w Kotły z podajnikiem
Z Ciężkowic:)- 51 odpowiedzi
-
Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
wsikora1987 odpowiedział(a) na wsikora1987 temat w Kotły z podajnikiem
Jeszcze wtedy był dostępny bezpośrednio z kopalni, teraz już niestety się skończyło. Najgorsze że nie wiem skąd teraz brać. Tauron Jaret jest kiepski, ten co mam teraz z Wesołej trochę lepszy ale do Juliusza to przepaść- 51 odpowiedzi
-
Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
wsikora1987 odpowiedział(a) na wsikora1987 temat w Kotły z podajnikiem
Ok, faktycznie tak zrobię, wyłącze ta pogodowke i będę próbował. Nie wiem czy dmuchawa jest odpowiednia, wymienili ja fachowcy, ponoć kontaktując się z producentem kotła. Ale to Ci sami co pomylili zasilanie z powrotem na zaworze 4d. Zastanawiam się, bo poprzednia dmuchawa nie miała na dole takiego drucika z nakretkami, do czego on służy. Jak nim poruszam to zmienia się szczelina na wylocie, taka jakby strumienica. Zrobię zdjęcie jak będę przy kotle. Ogolnie, co ekipa to nowe pomysły czemu kocioł nie grzeje tak jak powinien. Platanina rurek rośnie, a efekt żaden. Teraz to jest nawet tak, że mam wyjście z pieca 3/4 cala, później zawór 4d na 3/4 cala i przez całą szerokość domu główne rury a chyba z 2 całe, pozostałe jeszcze z obiegu grawitacyjnego i starego kotła. W poprzednim sezonie przy średnich mrozach spalalem cały zasobnik w 4 dni. Ale w domu było zimno choć węgiel był lepszy bo z KWK Kazimierz Juliusz. Teraz gdy zacząłem kręcić tymi ustawieniami wg waszych wytycznych, spalił mi na dobę ok. pół zasobnika. Zasobnik duży, chyba 200 kg. Także wydaje mi się że to dużo ale narazie chciałbym mieć ciepło w domu i to mój priorytet.- 51 odpowiedzi
-
Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
wsikora1987 odpowiedział(a) na wsikora1987 temat w Kotły z podajnikiem
Kręci się on, ale wedle czego to nie wiem, nie ogarniam zależności tych ustawień co napisałem poniżej. Ogólnie to dziwnie pracuje ten siłownik. Raz jest zamknięty, raz otwarty na full. Ogólnie kręci się stopniowo od zamkniętego do otwartego:/ czas pauzy: 30 sek czas pracy: 5 sek tryb pracy: pogodowy CO Na zaworze 4d mam ustawione wartości 10, 0, -10: 45, 48, 52.- 51 odpowiedzi
-
Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
wsikora1987 odpowiedział(a) na wsikora1987 temat w Kotły z podajnikiem
Tak zrobiłem, załączanie pompy na 60 stopni, temperatura zadana na 65 stopni. Przysłona otwarta na maksa, prędkość dmuchawy na maska czyli wartość 5. Doładowałem groszku do podajnika, wyczyściłem popielnik i zobaczymy jakie będą efekty.- 51 odpowiedzi
-
Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
wsikora1987 odpowiedział(a) na wsikora1987 temat w Kotły z podajnikiem
Udało mi się ogrzać dom do 18 st C. Po niecałej dobie miałem wiadro w większości niedopalonego popiołu. Ale za to temperatura na piecu podnosi się do 55 st C, co wcześniej nie było osiągalne. Zamieniłem temperaturę załączenia się pompy wg waszych sugestii na 55 stopni, poniosłem temperaturę zadaną na kotle na 65 stopni. Zmieniłem czas przerwy podawania na 80 sek. Kiedy załacza się pompka CO to temperatura na piecu spada do 45 st, grzeje do 55 i znów spada do 45 stopni. Nie wiem jak dobrać otwarcie przesłony na wiatraku i moc dmuchawy żeby dostarczyć odpowiednią ilość tlenu ale żeby jednak nie wypychać całego ciepła do komina. Co mógłbym jeszcze poprawić żeby spalanie było najefektywniejsze?- 51 odpowiedzi
-
Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
wsikora1987 odpowiedział(a) na wsikora1987 temat w Kotły z podajnikiem
Wydaje mi się że gdzieś można to odblokować, ale nie wiem gdzie. Ten parametr jest tylko w menu serwis jednak nie da się go zmienić. Ok spróbuje przestawić tą przerwę i napiszę co się zmieniło.- 51 odpowiedzi
-
Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
wsikora1987 odpowiedział(a) na wsikora1987 temat w Kotły z podajnikiem
Z linka wyszło mi tak: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3pel Przesyp? Co to i gdzie to poszukać?- 51 odpowiedzi
-
Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
wsikora1987 odpowiedział(a) na wsikora1987 temat w Kotły z podajnikiem
Mam 10 sek podawania (tak jest ustawione fabrycznie i nie mogę tego zmienić) przerwa 110 sekund- 51 odpowiedzi
-
Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
wsikora1987 odpowiedział(a) na wsikora1987 temat w Kotły z podajnikiem
Jaret żółty z Taurona, to co mieszają Jaworznicki węgiel z tym z Janiny... Kompletnie nie wiem jaką alternatywę sobie znaleźć po tym jak zakmneli mi KWK Kazimierz Juliusz:( Własnie w tym kotle cały czas mam wrażenie że grzeję nim głównie komin... Narazie głównie bedę się cieszył choćby z ciepła w domu, spieki to rzecz drugorzędna. Na tą chwilę mam trochę żużlu w popielniku, trochę dobrze spalonego popiołu i trochę niedopalonego zupełnie.- 51 odpowiedzi
-
Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
wsikora1987 odpowiedział(a) na wsikora1987 temat w Kotły z podajnikiem
Już zobaczę, mam tylko pytanie czy zmiania włączenia pompy na 55 st C nie sprawi że parter już w ogóle nie będzie dogrzany? Kaloryfery są na tej samej wysokości co piec więc musi chodzić pompka bo bez niej grawitacyjnie nie pójdzie ciepła woda na grzejniki. Dziwi mnie natomiast to że wyłączyłem wczoraj priorytet CWU i piec ma większy problem z osiągnięciem temperatury niż z załączonym priorytetem.- 51 odpowiedzi
