Skocz do zawartości

Paollo

Forumowicz
  • Postów

    77
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Paollo

  1. kto chce udostępnić mi Videnet Igneo.pl jako obserwatora? mój nick: paollo W końcu znalazłem najlepsze ustawienia dla mojego domu z pompą CO: TAK Z pomocą kolegów z forum Ozi80 i Robert004. Dziękuję Ci!
  2. The boiler was with automatic mode and central heating permanent pump = YES. And the heatig curbe was to high. Now it works much better with this: Boiler manual mode, preset = 67 Min Pump temperature = 46 Histerezis = 14 Central heating permanent pump = YES Histerezis 0,1 Weather curve 50 45 42 Burner default, except min air wich I increased a bit from 30 to 34
  3. Gentlemen what settings you currently have? Those of you with 4d valve and permanent pump especially. boiler: mode = automatic hysteresis = 0 MIN pump temp = 49 degrees Central heating: Central heating manual set temperature senzor = 49 degrees Mode = manual (I disable the wheater mode wich only complicated things) correction factor = 15 degrees permanent pump = YES Burner: Feeding = 3.1s min air = 36 max air = 52 FL1 = 50 FL2 = 100 It works well but I do not know how to make the FL modulation work better. The problem is this. Burner starts with 50% power, then 55% then 60% then 80% then 100% for a lot of time it is 100% then it reaches the boiler set temperature(calculated between 50-70) + 5 degrees then turns off (without reaching the room set temperature). So it can not modulate in decreasing at the end.
  4. Factory schematic from tekla. Exterior sensor + videroom + videnet Edit. Updated schematic.
  5. Czy można korzystać z trybu automatycznego pieczenia + stałej pompy CO?
  6. You mean central heating CO permanent pump? My service supplier said to disable the permanent pump CO and put the boiler in auto mode wich I did. Anyone with videnet willing to add me as an observer please?
  7. Exactly... I have videnet. Maybe someone willing to temporary give me access so i can see a good setup of tekla draco bio with 4d valve? Or others see my videnet.
  8. Zimno jak 50. Naprawiono pompę tak. Moje problemy pojawiły się, gdy starałem się utrzymać kontrolę nad przegrzaniem poprzez ograniczenie administracji.
  9. tak, duże różnice, 23 i 20, a także zmniejszyłem administrację wczoraj z 3,0 do 2,4, aby zapobiec przegrzaniu o +85 stopni, gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło, ale kocioł i tak startuje. jeszcze jedno, nie mogę uzyskać tego kształtu litery V na wykresie videnet. na początku włącza pompę, jak powiedziałem, i utrzymuje kocioł na 55 59 stopni, a kiedy osiąga w końcu 68 stopni, utrzymuje go 70 przez długi czas. może moje pytanie powinno brzmieć: jaki jest idealny scenariusz i co powinienem spróbować osiągnąć? kocioł, który zaczyna się nie często i pracuje z pełną mocą, prawda?
  10. Jak mogę zapobiec włączaniu i wyłączaniu pompy CO podczas porannego zimnego startu? piec działa 2 lub 3 godziny bez możliwości przekroczenia temperatury początkowej pompy. działa cały czas na poziomie 100% lub 11kW, z wyjątkiem krótkiego czasu na początku i na końcu. czy to normalne? Boiler: set temperature = 68 Min pump temperature = 54 Permanent Histerezis = 14 Burner: Air min 20% = 30 Air max 100% = 45 Feeding administration max = 2.4 CO heating: Histerezis = 0.1 Weather curve = 60 / 53 / 46 Correction factor = 10
  11. Dostałem to lepiej, redukując administrację z 2,6 do 2,4 s i zwiększając krzywe pogody o 4 stopnie wyższe. Teraz mam maksymalne przegrzanie do 76 - 80 stopni. Nie rozumiem, jak działa tryb AUTO w ustawieniach kotła? Czy liczy się histereza i start pompy?
  12. nie, pompa działa, pomieszczenie temperatury jeszcze nie zostało osiągnięte
  13. jak zmniejszyć przegrzewanie? i nadal utrzymywać wzrost temperatury na kotle? tekla bio draco 12, zawór 4d, dobrze wykonana instalacja z zaworem 5/4 i rurą o średnicy 35 mm między zaworem i powrotem kotła ustawienia kotła: ręcznie temp ustawiono na 65 stopni, hist 10 stopni pompy min. temp. 55 ustawienia centralnego ogrzewania: krzywa -20 0 +10 = 50 46 39 współczynnik korekcji 10 stopni ustawienia palnika obliczenie ważonej próby pelletu = 22 kg na godzinę zmniejszyłem maksymalną administrację z 3 do 2.6, aby utrzymać przegrzanie pod kontrolą, ale teraz trudno jest osiągnąć temperaturę zadaną kotła. oscyluje w 59 przez godzinę, a następnie nagle przegrzewa do 85 90 Mam videnet, mogę dodać twoje nazwy użytkownika
  14. ktoś tu z teklą i pracującym zaworem mieszającym 4d? jaki jest maksymalny czas otwarcia zaworu na sterowniku?
  15. w przypadku zaworu mieszającego 4d do pracy z termosyfonem jego najniższa część powinna znajdować się wyżej niż wyjście zasilania kotła. potrzebuje również dużej średnicy rury między nim a zasilaniem i powrotem kotła. Przykładowo średnica 5/4 cala dla 10 kW kotła. zawór mieszający powinien również wynosić 5/4 la 10kw. 35kw potrzebuje bardzo dużych średnic, więc pompa powrotna naprawi to przy niższych średnicach.
  16. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19634-opinie-na-temat-tekla-draco-bio-tekla-draco-bio-compact-12-kw/page-35 Post #690
  17. jak zimny jest powrót rano? mniej niż 50? może nie masz wystarczająco grawitacyjnego termosyfonowania na 4d. jaka średnica rury znajduje się wyżej niż rura wylotowa kotła?
  18. to smutne z estymą. może można to zrobić, sprawiając, że sterownik otwiera 4d wolniej? lub zacznij od wyższej temperatury na zasilaniu kotła przed otwarciem zaworu 4d?
  19. za pomocą prostego termometru na powrocie kotła można go obejrzeć i ustawić temperaturę CO CO w sterowniku estyma, tak aby powrót wynosił 55 stopni C na termometrze powrotnym
  20. Chcesz dodać pompę kotła taką jak ta na czerwonym kwadracie?
  21. jakie masz spalanie pelletu w kg na dzień?
  22. Co sądzisz o następującym schemacie z zaworem 4d i pompą powrotną kotła?
  23. OK, w końcu zdecydowałem, że odeślę 4d zmotoryzowany zawór i kupię 3d zmotoryzowany zawór, a ja również użyję pompy obejściowej w pobliżu kotła. Podobnie jak na schemacie poniżej. Miałem objawienie! Widzę, że Estyma Igneo nigdy nie wyznaczył swojego regulatora do pracy z 4-drogowymi zaworami (patrz: atach, tylko symbole 3d, nigdy 4d). OK, in the end I decided to send a 4d motorized valve and buy a 3d motorized valve, and I will also use a bypass pump near the boiler. Similar to the diagram below. I had a revelation! I see that Estyma Igneo has never set its regulator to work with 4-way valves (see ATA, only 3d symbols, never 4d).
  24. dzięki. w twoim schemacie jest zawór 3d z napędem lub termostatyczny? Problem polega na tym, że już zamówiłem zawór 4d zmotoryzowany. Czy mogę ustawić priotiy dla tego, aby chronić powrót do 60 stopni zamiast zapewniać komfort domowy?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.