Witam, nigdzie nie znalazłem dyskusji na temat kotła PLESZEW KWM-SR 25kW oraz sterownika Titanic. Ogrzewam dom kotłem już 4 sezon, trochę sam się namęczyłem z ustawieniami, ale cały czas eksperymentuje. Aczkolwiek cały czas zużycie eko groszku wynosi około 1000kg/miesiąc. Nie wiem czy to dużo czy mało jak czytam forum ciężko mi się odnieść do spalania innych użytkowników ponieważ każdy ma inny dom, inną ilość grzejników itp. Co ogrzewam: -Dom 20 letni, okna plastikowe, słabo ocieplony, 260m2 (130m ogrzewam + 130m poddasze nieogrzewane i nieocieplony dach) -11 grzejników aluminiowych -bojler 200l (4 osoby) -podłogówka 30m2 Przy piecu jedna pompka C.O bez pompy C.W.U bez żadnych zaworów 3d czy 4d. Ustawienia pieca: Czas podawania 10s Czas przerwy w podawaniu 55s Czas przerwy w podtrzymaniu 10minut Dmuchawa 4 poziom z 12 Przesłona odsłonięta na 80% Piec ustawiony na 55st.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, a mianowicie: