Mam w "spadku" UPS PowerWalker VI 850 SHL FR, podczepiłem w/w ups do kotła Termet Ecocondens Gold20 i po przełączeniu na działanie z baterii wyskakuje błąd E 01. Jest to błąd który świadczy o braku stałej fazy a prędzej dwóch fazach.
Fazę w gniazdach w domu mam jak na zdjęciu, na wyjściu z UPS jest tak samo.
Gdy UPS przełączę na zasilanie z baterii to faza też jest po lewej stronie.
Problem pojawia się gdy na zasilaniu z baterii załącza się kocioł, wtedy na wyjściu z UPS w obu dziurach jest faza.
Co zrobić by było dobrze, by faza była tylko w jednej dziurce ?