-
Logano G221 Automat Tech St480Zpid- Walka
Wymieniony palnik i korona powietrza na nową(EWMAR), zainstalowany czujnik temp. spalin, Ustawiam teraz tryb dwustanowy bo mam problemy z wielkimi spiekami( prawdopodobnie wina groszku) Kombinowałem podawanie 5-6 sekund czas przerwy 15-50s nie pomaga, klapka wentylatora odsłonięta całkowicie, nadmuch wydaję sie wystarczający przy 20 %. po wygaszeniu spalony groszek aż do dna palnika Może jakieś podpowiedzi odnośnie ustawień?
-
Logano G221 Automat Tech St480Zpid- Walka
Przysłona wentylatora sprawdzona zajrzałem przez blaszkę rewizyjną którą od razu uszczelniłem Teraz pytanie jak powinna być ustawiona przysłona na wentylatorze przy ręcznych ustawach(wyłączony PID) Cały czas występuję problem nagrzewania kanału ślimaka, kopiec jest ale żar schodzi nisko,do tego spieki Moje ustawienia czas pod. 6 s (wczesniej miałem 5s. do 20s ) przerwa pod. 36s siła nadmuchu 20% do 30 % (jak przysłona zamknięta musze dawać więcej 50 %) podawanie w podtrzymaniu 10s przerwa podtrzymania 15 min wentyl w podtrzymaniu 30s co 5 min Dużo sadzy w piecu zaraz po czyszczeniu, komin sprawdzany. Przesyłam zdjęcie palnika czy takie nierówne łączenie górnej krawędzi to rzecz normalna?
-
Ustawienie Buderus Logano 25 Kw +St480Zpid Toruń
Witam Poszukuję w Toruniu i okolicach osoby lub firmy która podejmie się ustawienia, kalibracji ew, poprawy instalacji ogrzewania i pieca na ekogroszek z podajnikiem automatycznym Buderus Logano G221 automat , sterownik TECH ST480zPID, dom jednorodzinny 160mkw, ocieplony, ogrzewanie CO+podłogowe. Instalacja jest kompletna działa od ok. 2 lat, przesyłam zdjęcia. Interesuje mnie tylko kompleksowa usługa tj. ustawienie pieca, pomp, czujników, wentylatora itp. tel.691-230-267 Piotr Piec zainstalowany jest w miejscowości Krobia 5km od Torunia
- Logano G221 Automat Tech St480Zpid- Walka
- Logano G221 Automat Tech St480Zpid- Walka
-
Logano G221 Automat Tech St480Zpid- Walka
Witam Od kilku tygodni walczę z ustawieniami pieca buderus logano g221 automat z tech st450zPID najpierw testowałem zPID następnie ustawienia ręczne teraz znowu zPID Proszę o podpowiedz o ustawienia regulacji klapki wentylatora ( zdjęcia ) Po obserwacji wydaje mi się też ze groszek jest za nisko w palenisku regulowałem współczynnik podawania do +30 co jeszcze można skorygować z góry dzięki za pomoc
leonwalcz
Nowy Forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta