  1. powiem tak, poddałem się, u mnie wykres wygląda tak jak na załączniku. Przy takiej pracy jest najekonomiczniej, nie udało mi się uzyskać niższego spalania, domek stary, docieplony koło 110-120m2, spalanie na poziomie 13-15kg na dobę w zależności od temp na zewnątrz, kotłownia w piwnicy. Nie wiem, czy to dobry wynik, bo mój brat przy powierzchni 135m2 spala trochę mniej, ale kotłownia na poziomie domu - przy wejściu do przedpokoju z zewnątrz budynku, dom nowy dobrze wyizolowany, w niektórych miejscach (przedpokój (wiatrołap), kuchnia, łazienka) podłogówka, więc samo uchylenie drzwi od kotłowni daje tyle ciepła, że można by było nie grzać :) w grzejnikach.

    20190127_141139_HDR.jpg

  2. 4 minuty temu, konopka napisał:

    Do ochrony powrotu 3d powinien być na powrocie,ewentualnie tam gdzie jest tylko pompą przed zaworem,od strony kotła

    Ha.... dzięki, wreszcie ktoś nie widząc mojej instalacji potwierdził że jednak mam rację, że jeżeli pompa jest za mieszaczem to ten zawór nie ma prawa pracować w trybie ochrony powrotu, a instalator który to robił, nie ma pojęcia o tym co robi. Powiedział, że musi zamontować zawór 3 drogowy dla ochrony powrotu. Teść wkręcił go w tę robotę, teść zmarł a on paproszy wszystko i twierdzi, że jest fachowcem... jeszcze raz dzięki, a z kotłem i tym odstawianiem się spróbuję powalczyć jeszcze i zastosować się do sugestii przekazanych tu na forum

  3. 18 minut temu, konopka napisał:

    Pompę w inne miejsce i będzie bez regulacji na instalację

    Instalatorem nie jestem ale tak włąśnie po logicznym przeanalizowaniu instalacji sobie to wyobraziłem, że albo powinna być na powrocie przed piecem, albo przed zaworem i wtedy można by włączyć tryb ochrony powrotu, ale mój instalator twierdził, że jest wszystko prawidłowo i mieszacz może pracować jako ochrona powrotu. tylko że jak się zamknie to pompa pomiędzy mieszaczem a wirnikiem wytwarza podciśnienie a w kocioł nie pcha nic, więc powrót jak stał tak stoi albo robi się jeszcze zimniejszy

  4. Teraz, konopka napisał:

    Zamontowane prawidłowo czyli na regulację temp. zasilania.Zawór 3d może pracować  w dwóch konfiguracjach,regulacja temp. zasilania lub ochrona powrotu,nigdy jedno i drugie.Gdybyś chciał jedno i drugie to zawór 4d

    ale gdybym chciał żeby pracował jako ochrona powrotu to musiał bym chyba obrócić zawór o 180*?

  5. 55 minut temu, konopka napisał:

    Ok,pompa za mieszaczem?Daj jakieś ustawienia palnika.Jaka temp. powrotu?

    tak, pompa jest za mieszaczem niestety:( tak zamontował mi instalator (fachowiec) przez co mam problemy z ustawieniem mieszacza w trybie ochrony powrotu, dlatego pracuje jako sterowanie temperatury CO na powrocie mam 30* przy temp na CO 35-36* (wiem, że to za nisko ale tak jak napisałem ochrona powrotu niestety nie może działać  przy takim układzie gdy pompa jest za mieszaczem nie ma takiej opcji

  6. 38 minut temu, dormario napisał:

    Moim zdaniem to w dolnym zakresie powietrza masz za dużą wartość. 

    Obrazujac to zjawisko to wyglada to następująco.  

    Kociol dobija do temp. zadanej po czym zmniejsza moc żeby utrzymać tą temp. Powietrze przy mniejszej mocy jest jeszcze na tyle silne że mimo zmniejszenia mocy przez sterownik temp. rośnie jednocześnie  wypala się węgiel w palniku. Jak już jest go na tyle mało wtedy temp. kotła spada i sterownik żeby dogonić ją zwiększa moc. Na palniku pojawia się więcej węgla temp. dochodzi do zadanej i kółko się zamyka.  

    Reasumując 

    Zmniejsz powietrze w dolnym zakresie i poobserwuj. Pokaz twój wykres to powiem Ci o ile uszczuplić napowietrzanie.  

    powietrze minimalne mam na poziomie 7%  aha, kocioł 15KW a powierzchnia domu 110m2

  7. 10 minut temu, konopka napisał:

    .Czy pompa to się w ogóle załącza, skoro masz ją na 40* a temp. obiegu 36?Czy ta pompa jest za 3d?

    tak, bo pompa załącza się gdy na kotle jest min. 40* a ja mam cały czas powyżej więc pompa cały czas działa, to zawór 3 drogowy utrzymuje mi wyliczoną temp na CO, spróbuję ograniczać moc max tak podpowiada kolega Lechumb

  8. drodzy forumowicze, użytkownicy z doświadczeniem, mam pytanie:

    mam ustawiony sterownik w PID'zie temp kotła 58, max 65, temp na co jest wyliczona przez sterownik na 35-36 stopni zawór 3 drogowy w trybie regulacji temp co, temp załączania pompy 40* i kocioł mi się odstawia, a chciał bym, żeby pracował ciągle z mniejszą mocą i utrzymywał temperaturę tak by żółty i zielony wykres był na stałym poziomie (a nie góry i doliny). oglądałem trochę filmików i niektórzy mają piękne linie niemalże proste a modulacja pomiędzy 10 a 35 do 40%. co robię nie tak że kocioł przechodzi mi stan czuwania a później wchodzi w modulację 100% żeby nadgonić straty, po czym siłą bezwładności znów wpada powyżej 5 stopni ponad zadaną temp kotła i znów się wychładza poniżej 58 i znów 100% i takie błędne koło.

  9. 5-8 W na pompke placič.... :mellow: To telewizja "standby",lub nadal wyciągasz ju z gniazda?

    kolego, co ty masz za pompkę???, która pobiera 5-8W, bo moje pompki pobierają około 30W każda (ustawione na pierwszym stopniu, fizyki nie oszukasz, chyba że twoja pompka jest na silniczek 12V). Licząc zużycie 0,03KW * 24H= 0,72KW (720W) w ciągu doby jedna pompka, czyli dwie 1,44KW przy trzech pompkach (CO1, CO2, CWU) to 2,16KW na dobę czyli przy jednej pompie mamy 0,72KW*30DNI=21,6KW, przy dwóch pompach 0,72KW*30dni*2=43,2KW, przy trzech pompach 0,72KW*30DNI*3=64,8KW. Licząc średnio po 0,54zł za KW prądu mamy dla jednej pompy 21,6*0,54zł=11,66zł za pracę jednej pompy (samej pompy bez podajnika, który w chwili pracy pobiera około 250W czyli 0,025KW) dla wdóch pomp mamy 23,33zł, dla trzech pomp mamy 34,99zł - to tylko pompy, a gospodarstwo domowe nie ogranicza się tylko do pracy pomp. Moje obliczenia są oparte na faktycznych pomiarach.

×
×