  1. Powiem tak jak kupowałem palnik (mieszkam woj,opolskie) otrzymałem informacje że w mojej okolicy nie ma żadnego autoryzowanego montera a ściąganie go gdzieś z kraju mija śię z celem i nijak to śię ma do gwarancji którą to mam zapewniąną i tak się stało bo miałem problemy ze sterownikiem i moge z czystym sumieniem powiedzieć że serwis w kipi w moim przypadku był na wysokim poziomie,Przy okazji z cyklu dobre bo polskie - pelet jasny ( jedna z najnowocześniejszych linji w PL) pety w pellecie plus żółta gąpka cena 820zł i dalej pelet ciemniejszy izolacja zielona plus wapno celem rozjaśnienia 750zł (oczywiście kupiłem poza sezonem ok 100 zł taniej na tonie)

    Tedi gdzie kupowałeś ten pelet??

    Ja z tego samego województwa!

     

     

    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

  2. Z ciekawości spróbuję jeszcze zmienić obrót ze 100s i 8% na 40s i 3% - próbuję na "chłopski rozum" zrozumieć dlaczego % płomienia poprawia się przy "wywracaniu" palącego się pelletu.

     

    Kolega zauważył po tej zmianie jakąś poprawę % płomienia? Ja też już tym się bawiłem tylko że u mnie nie wiem czemu zamiast % są sekundy, może ktoś ma podobnie?? Obecnie mam ustawione na 80s = postój. 5s = praca (obrót). Muszę jeszcze sprawdzić ile by to było w %? Zastanawiam się co jest lepsze duży postój i większy obrót czy odwrotnie? Może ktoś już to wypróbował i wyciągnął jakieś konkretne wnioski??

     

     

     

     

    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

  3. Może moja podpowiedź pomoże tym z Was, którzy dążą do uzyskania 100% płomienia. Na załączonych zrzutach widać to co działo mi się do tej pory i pierwsze palenie po zmianach ustawień. Te nowe ustawienia to: nadmuch 42%, moc 24kW w całym okresie, dawka paliwa 4,8kg/h, intensywność czyszczenia 8, czas czyszczenia 120s - te 2 ostatnie dotyczy obrotu palnika o ile i co jaki czas. Do tej pory komora kotła była w sumie okopcona czarnym nalotem, po zmianie ustawień jest już lekko siwo-niebieska. Do tej pory bawiłem się w ustawianie nadmuchu oraz dawki paliwa, teraz zostawiłem te dwie wartości na wydawało mi się na optymalnych wartościach i zacząłem obniżać czasookres obrotu komory palnika oraz zwiększanie parametru o ile ma sie obrócić.

    I jeszcze jedno bufor został nagrzany szybciej i przy mniejszej dawce paliwa jak dotychczas.

     

    Tak się również zaczynam zastanawiać nad zamontowaniem modułu sondy lambda. Może jeszcze poprawi pracę nadmuchu. Ceny już spadły można kupić za około 1200 - może już warto, co myślicie w tym temacie?

    Mam ten sam palnik co ty i też miałem problemy z wartościami płomienia.

    Z twoich ustawień wynika że komora palnika obraca się przez 120s a 8s to postój? Dobrze to zrozumiałem? Jeżeli tak, nie przesypuje ci niewypalonego pelletu?

     

     

    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

×
×