  1. witam po włączeniu kociołka w tym sezonie po przerwie letniej kociołek pracuje lecz co kilkadziesiąt minut włącza się alarm i jest komunikat nieudane rozpalanie i błąd palnika. muszę zresetować błąd i kociołek rusza i za kilkadziesiąt minut znowu problem wraca. dodam, że nic nie zmieniałem w ustawieniach, kociołek był wyłączony na kres letni bo woda grzałem elektrycznie. będę wdzięczny za pomoc. pozdr. 

  2. W dniu 18.02.2019 o 19:42, aadm1 napisał:

    powiedzcie mi czy takie ustawienia mają sens

    - piec palenie/czuwanie moc pieca na 65%

    - praca z PID, podsypywanie 30sek, czas pracy 5sek, przerwa w podawaniu 6min, czas pracy wentylatora 5sek, czas przerwy wentylatora 6min, oboty wentylatora 30

    - na regulatorze pokojowym sterującym podłogówką przez zawór 4d mam ustawioną przez 24godz. non stpo temperaturę 22,6st i histereza 0,2st. a temperatura zaworu podającego wodę na podłogówką to 38st.

    - w takim układzie podłogówka włącza mi się tylko aby uzupełnić temperaturą do wymaganych 22,6st.

    - pompę CO na grzejniki na piętrze ustawiłem tak, że drugi  zawór 4d mam ustawiony nie jak CO lecz jak podłogowy i zadałem mu temperaturę max 43st a na kaloryferach termostaty ustawione na 3,5

    - przy takim rozwiązaniu temperatura na piętrze wynosi około 22st.

    - temperaturaz zadana CO to 65st z histerezą 10 st. - piec dogrzewa się do około 72st.

    - woca cwu ustawiona na 45st sterowana przez czujnik i dodatkową pompę cwu

    Przy takich ustawieniach spalałem ostatni 12kg pelletu na dobę fakt na dworze w dzień ciepło ale w nocy poniżej 0st

    Napiszcie co o tym myślicie

    Spalanie nadal 12 kg/dobę przy obecnych temperaturach 

  3. powiedzcie mi czy takie ustawienia mają sens

    - piec palenie/czuwanie moc pieca na 65%

    - praca z PID, podsypywanie 30sek, czas pracy 5sek, przerwa w podawaniu 6min, czas pracy wentylatora 5sek, czas przerwy wentylatora 6min, oboty wentylatora 30

    - na regulatorze pokojowym sterującym podłogówką przez zawór 4d mam ustawioną przez 24godz. non stpo temperaturę 22,6st i histereza 0,2st. a temperatura zaworu podającego wodę na podłogówką to 38st.

    - w takim układzie podłogówka włącza mi się tylko aby uzupełnić temperaturą do wymaganych 22,6st.

    - pompę CO na grzejniki na piętrze ustawiłem tak, że drugi  zawór 4d mam ustawiony nie jak CO lecz jak podłogowy i zadałem mu temperaturę max 43st a na kaloryferach termostaty ustawione na 3,5

    - przy takim rozwiązaniu temperatura na piętrze wynosi około 22st.

    - temperaturaz zadana CO to 65st z histerezą 10 st. - piec dogrzewa się do około 72st.

    - woca cwu ustawiona na 45st sterowana przez czujnik i dodatkową pompę cwu

    Przy takich ustawieniach spalałem ostatni 12kg pelletu na dobę fakt na dworze w dzień ciepło ale w nocy poniżej 0st

    Napiszcie co o tym myślicie

  4. witam ponownie powróciłem do PID gdyż ustawienia i pelenie bez PID nie było rewelacyjne. obecnie jadę na ustawieniu fabrycznym temperatura CO 65st histereza 10st. woda cwu 45st. zastanawiam się czy na regulaorze pokojowym ustawić jedną temperaturę na cały dzień np. 22,6st z histerezą 0,2st. przy obecnych dwóch temperaturach noc i dzień praktycznie ogrzewanie podłogowe włącza sie dwa razy na dzień tak jest po dogrzaniu pomieszczenia bo wtedy sterownik otworzy zawór 4d Czy tak jest właściwie, że podłoga dogrzewa się tylko dwa razy  czy mam coś źle ustawione. proszę o podpowiedź

  5. Znalazłem takie ustawienia na forum dla Sas Bio  Compact 12kw

    Praca bez Pid

    Czas podawania 8sekund

    Czas przerwy  45 sek

    Siła nadmuchu 45%

    Podtrzymanie

    Praca w podtrzymaniu 2sekundy

    Przerwa w podtrzymaniu

    3min 40 sek

    Wentylator w podtrzymaniu

    Praca 15 sek

    Przerwa 2 min

    Bieg wentylatora 35%

    Ruszt

    Przerwa w pracy 2 min

    Przerwa w podtrzymaniu 15 min

    Przez rok pracowałem tylko z Pidem modyfikowanym, obecnie testuję to ustawienie bez Pid z wyjątkiem parametrów dot. rusztu, pellet wypala się super, za kilka dni będę wiedział coś więcej nt. spalania, co sądzicie o tym ustawieniu

  6. W dniu 4.01.2019 o 16:20, marwol napisał:

    Wyłącz pid.
    Zmien tryb pracy na palenie - podtrzymanie

    witam proszę podpowiedzieć lepiej mieć ustawione wygaszania i rozpalania (z czuwaniem) czy podtrzymanie czy ma to wpływ na zużycie peletu, a jeżeli tak to jakie parametry wklepać. pozdr

  7. witam kiedyś zadałem pytanie do serwisu sas o żywotność zapalarki, odpisali mi że to trudno określić ale zakładają 3-4 lata, oczywiście wszystko zależy od intensywności pracy, a tak na marginesie gdzie szukać informacji, instrukcji dotyczącej wymiany zapalarki  

  8. Witam. Mój kociołek spalił od początku lipa do końca grudnia 1450kg pelletu. Jest to zużycie włącznie z ogrzewaniem ciepłej wody latem do października. Temperatura na sterowniku pokojowym to 23st, spadek do 22,4st. Czy to dużo czy mało trudno mi powiedzieć . Testuję ustawienia, palę tylko z pid.  Opis mojej instalacji w moim profilu. Proszę o informację czy Waszym zdaniem kociołek spali dużo czy mało pelletu. Pozdrawiam

×
×