Skocz do zawartości

hajdusss

Forumowicz
  • Postów

    28
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    Dom 200mk
  • Kocioł
    Defro Eko duo komfort 20kw

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna

Ostatnie wizyty

510 wyświetleń profilu

Osiągnięcia hajdusss

Ciekawy

Ciekawy (3/14)

  • Pierwszy post
  • Współtwórca
  • Tydzień pierwszy zaliczony
  • Miesiąc później
  • Od roku na pokładzie

Najnowsze odznaki

0

Reputacja

  1. No jest drugi problem - piec nie potrafi się nagrzać. Ochrona powrotu i trzymanie wysokiej temperatury na powrocie na pewno w jakimś stopniu pomaga w utrzymaniu wyższej temperatury na piecu.
  2. Jak działa pompa CWU to temperatura powrotu jest ok. 5 Stopni mniejsza od temperatury na kotle. Mimo wszystko kocioł dalej nie potrafi się nagrzać do zadanej temperatury, ale grzeje dość stabilnie na ok 50st (temp na kotle).
  3. Mniejsza przerwa powoduje zwiększenie ilości niedopałków. Nadmuch faktycznie mogę zwiększyć, tylko czy zwiększenie nadmuchu wpłynie na zwiększenie temperatury na piecu? Jakieś inne pomysły jak by zwiększyć temperaturę na piecu?
  4. Podłączyłem pompę CWU na stałe do zasilania, bez wyjmowania gdzieś czujnika. Faktycznie piec grzeje lepiej, choć czy obecnych mrozach grzeje równo 45stopni i dalej nagrzać się nie potrafi. Temperatura włączania pompy obiegowej to teraz 40st., więc chodzi cały czas - oczywiście przy trybie pompy równoległe/ogrzewanie domu.
  5. Czas otwarcia to 100s zgodnie z kartą producenta zaworu. To zamiast wyciagać na zewnątrz to może po prostu podnieść temperaturę na CWU i będzie cały czas włączona?
  6. Dziękuję bardzo, czy w takim razie tymczasowym rozwiązaniem może być załączenie pompy CWU na stałe? Jest taka możliwość od strony sterownika (k1pv4)? Czy trzeba zasilanie podpiąć po prostu na stałe poza sterownik?
  7. Co masz na myśli przez "wyjęcie czujnika bojlera na zewnątrz"? Minimalne otwarcie: 30% Skok: 2% Kontrola temp.: 30sek
  8. Ochrona powrotu jest wyłączona cały czas, bo nie spełniała swojej funkcji.
  9. Dzień dobry, posiadam piec Defro Duo Eco 20kW z zaworem czterodrogowym sterowanym z siłownika. Prawdopodobnie aby temperatura powrotu była wyższa konieczna jest pompa przewałowa, na powrocie. W jakim konkretnie miejscu powinna być zainstalowana? Po prostu na powrocie/zasilaniu kotła czy na krótkim obiegu pomijając zawór czterodrogowy? Czy tymczasowym rozwiązaniem mogło by być włączenie w jakiś sposób pompy CWU na stałe aby powrót był chroniony? Pozdrawiam
  10. Temperatura kotła 60st, brak ochrony powrotu (wyłączona), bo niestety powrót jest zbyt niski przy normalnej pracy. Na powrocie temperatura wzrasta dopiero po włączeniu pompy CWU
  11. Witam, posiadam kocioł Defro Eco Duo Comfort 20kW (sterownik k1pv4), który ogrzewa 180m2 dom. Instalacji jest zamontowany również zawór czterodrogowy z siłownikiem Honeywell. Niestety kocioł w obecnej zimie nie potrafi się nagrzać do zadanej temperatury. Temperatura włączania pomp jest ustawiona na 45 stopni. Tak więc po włączeniu pomp tempetatura na piecu spada i znów się zaczyna nagrzewać, cykle są regularne. Nagrzewa się do tej temperatury, przy której włączają się pompy CO i CWU. Dodatkowo zauważyłem, że nawet gdy temperatura za zaworem czterodrogowym jest osiągnięta to zawór jest otwarty na 100%. Nie powinien się ten zawór zamykać po osiągnięciu zadanej temperatury za zaworem? W ten sposób piec mógłby się znów nagrzać. Obecnie sterownik pracuje BEZ PID, niestety w sterowaniu PID skoki temperatury również były bardzo wielkie. Jest ktoś kto mógłby wytłumaczyć jak powinien się zachowywać ten zawór czterodrogowy? Z góry dziękuję za Wasz czas i chęć pomocy w te mroźne dni. Pozdrawiam
  12. @Zbyszko125 Dzięki za odpowiedź, czyli generalnie parametr ten nie powinien mieć znaczenia przy wyborze opcji priorytetu bojlera, jak również w momencie osiągnięcia w domu zadanej temperatury powinien ten parametr być ignorowany. Mimo wszystko zauważyłem, że piec inaczej się zachowuje zależnie od ustawionej tam temperatury. Sterowanie ogrzewaniem domu odbywa się za pomocą czujnika wewnątrz domu i ustawienia temperatury docelowej większej lub mniejszej od aktualnej. @gersik Nie mam ogrzewania podłogowego, jedynie ogrzewanie grzejnikowe, a ochrona powrotu jest wyłączona w sterowniku.
  13. Witam, posiadam piec Defro Eko Duo 20kW ze sterownikiem K1PV4. Jednym z parametrów wejściowych sterownika jest 'temperatura zaworu wbudowanego' razem z odczytem temperatury aktualnej z czujnika. Czujnik ten jest za zaworem czterodrogowym na 'wejściu na grzejniki'. Moje pytanie dla Was - jak ten parametr wejściowy ma się do sterowania kotłem i jakie znaczenie ma ustawienie tej temp. dla konkretnych trybów pieca czyli: pompy równoległe, priorytet bojlera, ogrzewanie domu. Piec niekiedy bardzo ciężko się nagrzewa, a zdarza się również sytuacja, że osiąga temp 85st, czyli nie wypuszcza ciepła na dom w momencie przegrzania. Prosiłbym o pomoc:)
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.