Dzień dobry. Wątek powstał już dosyć dawno. Ostatni wpis też :) Mimo wszystko piszę, może ktoś podpowie. Mój ST480 z PID obsługuje kocioł CORTINA. Moje pytanie dotyczy menu serwisowego osiąganego po wpisaniu KODU 5162.
Chodzi KONKRETNIE o tryb ROZPALANIA
- Grzebię, tam ponieważ procedura rozpalania wg mnie ma w tym sterowniku ma jakiś CHORY algorytm
czynność ta (zdarza się że) kończy się komunikatem "rozpalanie nieudane"...
Nie rozumiem, czemu producent (o ile w pierwszej fazie kilkadziesiąt sekund - to OK) ograniczył prędkość wentylatora do jakich absurdalnych "szumów"
Nauczyłem sobie radzić z tym tak, że WYŁĄCZAM PID, i przechodze w tryb "pracy ręcznej"
Wtedy rozpalam i dopiero wówczas mam wpływ na prędkość pracy wentylatora. Po osiągnięciu "progu rozpalania" (który można zmienić i zmieniłem w w menu SERWIS>parametry rozpalania>próg rozpalania) po rozpaleniu przechodzę do pracy z PID. Ale to... masochizm
Chodzi o to - mówiąc krótko, jak spowodować, by wentylator w trybie rozpalania pracował trochę bardziej "agresywnie"
W zakładce MNU SERWIS>rozpalanie - jest masa (wg mnie mało inteligentnych) parametrów.
_________________
max praca rozp
min prac rozp
max przerw rozp
min went rob rozp
min went rob rozp
min obroty
max obroty
_________________
Bo np po co tam jednocześnie - max obroty i minimalne obroty i zaraz obok "wentylator max i wentylator min"
Nominalnie było "min 30" i "max 35" zmieniłem na odpowiednio 40 i 50 ale jakoś nie zauważyłem istotnej poprawy rozpalnia
Odnośnie samego wentylatora menu serwisowym - ma on jeszcze kilka innych podzakładek. Do jednej dosyć rozbudowanej wchodzi się np osobnym menu (kod*5163)
W innym miejscu menu serwis jest jeszcze taka oto osobliwość
PAR WENT POD. WYŁ. - co jest????
Interesuje mnie - głównie opis ustawień do czego służą poszczególne zakładki - przynajmniej w MENU ROZPALANIA a jest ich tam (jak wyżej) sporo. Podpowie ktoś? Lub przynajmniej jak ustawić to-to by proces rozpalania przebiegał bardziej agresywnie i krócej. Bo "próg rozpalania" to już obniżyłem