  1. Przychodzą mi do głowy dwa powody tego, że woda się tak gromadzi. Pierwszy to oczywiście wilgotny węgiel a drugi skraplanie z powodu różnicy temperatur zasobnik-kotłownia. Jednak uważam że w przypadku gdyby takie skraplanie miało nastąpić miałbyś mokry zasobnik z zewnątrz. Stąd też prawdopodobnie węgiel, który uważasz za suchy jest taki nie do końca. Tzn wysechł do takiego stopnia jaką masz wilgotność w pomieszczeniu w którym go trzymasz. Jak wsypiesz go do zasobnika i się zagrzeje to resztki wilgoci z niego parują. Miałem podobnie i też myślałem że węgiel jest suchy,  ale odkąd kupuję węgiel w maju/czerwcu to problem znikł. Można dorobić taką rurkę od rozdzielacza z dmuchawy (przed retortą na zewnątrz zbiornika) do góry zasobnika. Ten patent w znacznym stopniu ogranicza skraplanie się wilgoci w zasobniku.

  2. Dominik20 moim zdaniem coś za dużo ci w komin idzie. U mnie mam bardzo podobne nastawy ale temp skacze 1-2 stopnie od zadanej a temperatura na kominie max 90-100°. Jaka masz moc pieca? Przysłoń komin na 3/4. Na ustawieniach recznych trzeba w wentylatorze wykrecic taka mala srobke od blokady klapki i ustawic ja zeby sie otwierala jak pracuje wentylator a zamykala kiedy nie pracuje.

    Kolego Wado ja przy obecnych temperaturach okolo 13-15kg/dobe. W sobote bede wiedzial dokladnie jak bede fosypywal. Dom nowy.pierwszy rok grzania. 180m juz prawie docieplony. piec stalmark duo pod 21lw.

  3. Temperatura na kotle 53histereza 2stopnie, cwu 43 histereza 3stopnie.na podlogowke zawor trojdrozny puszcza 30stopni. Komin zamkniety na 3/4, czaspodawania 7s, przerwa podawania 73s, sila nadmuchu 23, praca podtrzymania 10s, przerwa 30min, wentylator w podtrzymaniu 15s co 10min, klapka na wentylatorze ustawiona tak by sie otwierala podczas pracy a pozniej zamykala jak sie wylaczy wentylator (trzeba wykrecic mala srobke po prawek stronie dmuchawy). Nie zapominac o tym kominie. To tyle,korygowac wg uznania. Powodzenia.

  4. Panowie pisałem to kilka razy i napiszę raz jeszcze. Na początek olejcie tego pida i przejdźcie na ustawienia ręczne. Dzięki nim nauczycie się zależności co z czym. Na ustawieniach ręcznych łatwiej jest korygować ustawienia i jest ich więcej. Ja po wielu próbach (nawet kiedyś z kolega 1mps przegadałem cały wieczór przez telefon) odpuściłem sobie pida i nie żałuję. Piec spalami naprawdę mało (ok.12kg na dobę przy ok 170m2), nie ma sadzy a popiołu po tygpdniu mam pół szuflady. Jak wlaczyłem z tym pidem też mi wywalał kalafiory i palił jak smok. Dlatego ja wiem że skoro macie pida to chcecie na nim działać, ale na prawdę nie warto.

  5. witam. posiadam piec eko pionier 17 KW ze sterownikiem ST 755 zPID. Piec jest uruchomiony na ręcznych nastawach, palę węglem 23 MJ workowanym po 25 kg, codziennie wrzucam po 1 worku ale nigdy nie jest pusto w podajniku (wizualnie zostaje kilka kilogramów). chce zapytać czym wyregulować spalanie na mniejsze? moje nastawy to: temp. CO 55st histereza 5st, CWU 50st histereza 5st (z tym że czujnik temp. CWU jest NA bojlerze a nie W bojlerze ale postaram się to zmienić).

    - czas podawania 8 sek.

    - przerwa podawania 45 sek.

    - siła nadmuchu 55 bieg.

    - praca podtrzymania 20 sek.

    - przerwa podtrzymania 35 min.

    wentylator w podtrzymaniu:

    - czas pracy 45 sek.

    - czas przerwy 30 min.

     

    dodam że dom jest nowy, dobrze ocieplony (zarówno ściany jak i dach) i cała instalacja jest nowa. na instalacji CO są grzejniki i 4 podłogówki, instalacja CWU ma osobną pompe. powierzchnia do ogrzania to około 150 metrów kwadratowych.

    Kolego zaczal bym od przymknięcia komina na 3/4 czyli prawie max. Histereze zmniejsz do 2 stopni.Czas i przerwe podawania zostaw -zmienisz jak bedzie za duzo podawal. Co istotne zmniejsz wentylator na ok 25-30 procent. Praca podtrzymania ok.7sekund przerwa 30min. Wentylator w podtrzymaniu zmniejsz do 30s co 30min.

    Po ustawieniu i kilku godzinach pracy obserwuj retorte.jak bedzie za duzo wegla to zmniejsz czas podawania lub zwieksz przerwe. Jak palenisko opadnie to w drugą stronę. Jak bedzie duzo spieków ujmij obroty wentylatora.

    Ja też mam ten sam sterownik i na pidzie nie działam bo to jakaś kicha jest ten pid. Obecnie podobny metraż i nowa chaupa spalam ok 11-12kg/dobe groszku 26mj.

×
×