Witam,
Ja też mam zawór 4D , który ma chronić powrót i regulować temperaturę na grzejniki. Niestety ochrona powrotu nie działa zbyt dobrze grawitacyjnie. Zwłaszcza jeśli zawór jest ustawiony na mniej niż 25% ( zawór AFRISO 5/4 cala ze sterowaniem automatycznym).
Kocioł Defro Duo Komfort Eko 15kW.
Sterownik K1PV4
W układzie mam 2 pompy :
1) CO - za zaworem 4D, za pompą jest kolektor , który rozdziela na grzejniki wodę , przed zaworem jest kolektor do którego wchodzą powrotu z grzejników i idzie do zaworu 4D
2) CWU - przed zaworem 4D, włącza się kiedy jest potrzeba dogrzania wody w buforze.
Myślę nad wprowadzeniem rozwiązania tego problemu i po przeczytaniu ogromnych treści na tym forum oraz mojej instalacji wymyśliłem następujące opcje:
1) założenie pompy do obiegu kotłowego - to najoczywistsze rozwiązanie , ale trochę przeróbki
2) dołożenie rurki miedzianej z kolektora zasilającego grzejniki do kolektora powrotu czyli przed zaworem 4D. Pozwoli to na podgrzanie temperatury powrotu z instalacji do zaworu 4D. Myślę, że pozwoli to również na podgrzanie powrotu . Nie wiem tylko czy to nie zaburzy przepływu i będzie działać jak należy. na rurce byłby zawór , którym mógłbym regulować przepływ.
3) włączenie na stałe obiegu CWU jako dogrzania powrotu , ale wówczas CWU podbiera około 3stC z pompy CO i wydaje mi się , że kocioł więcej pracuje.
Proszę o porady , a jeśli są potrzebne dodatkowe informacje na temat instalacji to mogę podać.