kurde te obiegi to niewiem jak długie. Wiem tylko że Na parterze mam 6 na 65m2 obiegów a na pietro 10 na 120m2. rury do rozdzielaczy mam 22 , A pompy wilo 25/1-6. Na wasze oko to dobrze dobrane?
Witam. Mam jescze jedno pytanie. Czy średnica rur od pomp do rzdzielaczy wystarczy 22mm? na parterze rozdzielacz 6 obwodow ok 65m2 na pietrze 10 obwodów ok 120m2 i czy pompy 40W są wystarczajace?
wczoraj wlączyłem cwu na stałe. Bojler sie rozgrzał, Piec ładnie trzymie zadaną temperature. powrót jest goracy. Jednak wiem że to doraźne rozwiązanie, Jak myslicie czy wywalenie samego zaworu zwrotnego na powrocie pomogło by czy robić instalacje przy piecu od nowa?
na piecu 65. zawor otwarty na 100% temp za zaworem termometr doszedł do 50'C (ale prawdopodobnie jest tyle co na piecu) przy 80% bylo 30'C na 70 lub mnie było25'C
tak ale pomimo otwacia tych 3d na full, pompy poscilem na max. to temp wody za zaworem 4d niezmienila sie. dalej jak dalem na ok <70% (lub mniej)
to rurka robila sie zimna a na 100% goraca.
Sprawdzilem ten zawór. jeśli zawor jest ustawiony na 5 to spłaszczenie w tym trzpieniu jest poziomo. poodkrecalem wszystko pompy dalem na full ale powrot sie nie zagrzał.
Witam. przesyłam schemat. pogrubionym sa oznaczone rurki 28mm a te cienkie to 22. Na pietrze jest 120m2 podłogi a na parterze 70m2. Dam że w instalacji sa jeszcze odpowietrzniki nie oznaczone na schemacie. Pompy na ogrzewanie 40W a na cwu 20W. Prosze o porady. Bojler od pieca jest o około 1,5m licząc po długosci rur.
Witam. Mam problem z instalacją CO. Kocioł sas slim 17. Mam 2 obiegi podłogówki i CWU. Problemem jest zimny powrót. Jego temperatura jest praktycznie identyczna jak powrót z podłogówki. Jego temp. wogole sie nie zmienia przy kreceniu zaworem 4D. Pozatym piec ustawiony na 70' a chodzi tak ok od 55'-75'. Dodaje zdjecia. Pomiedzy zaworem 4d a powrotem w piecu jest zawór zwrotny.