Trochę się dogadałem z pid-em, temperatura w kotłowni ok.21-23', podajnik od 37 do 52', temp. spalin obniżyłem do 160' i wyłączyłem hallotron.
Podawanie 3s-7s
Przerwa od30 - do84s
Nadmuch od14 - do47%
Podtrzymanie:
Praca 9s
Przerwa 15min
Wentylator:
Praca 20s, co 15min
Nie jest idealnie ale działa z automatu i uważam, że przy dużych wachaniach temp. zewnętrznych jest ok.