  1. Trochę się dogadałem z pid-em, temperatura w kotłowni ok.21-23', podajnik od 37 do 52', temp. spalin obniżyłem do 160' i wyłączyłem hallotron. Podawanie 3s-7s Przerwa od30 - do84s Nadmuch od14 - do47% Podtrzymanie: Praca 9s Przerwa 15min Wentylator: Praca 20s, co 15min Nie jest idealnie ale działa z automatu i uważam, że przy dużych wachaniach temp. zewnętrznych jest ok.
  2. Dołączam się do prośby, walczę z ekogroszkiem z kopalni wesoła i albo wyrzuca niedopalony groszek, albo podajnik doprowadza w okolice 60-70 stopni. Dwunastaw: Podawanie 5s Przerwa od54 - do98s Nadmuch od16 - do23% Podtrzymanie: Praca 3s Przerwa 20min Wentylator: Praca 30s, co 12 min i to mi daje b. mało spieków i praktycznie brak niedopalonego groszku, tylko trzeba na bierząco korygować. Zdecydowanie wolałbym zaprzyjaźnić się z PID, ale narazie nam nie po drodze...
×
×