odkręciłem na maxa poczekałem 1h i nic nie ruszyło
na zasilaniu jest 55-60 stopni
piec nastawiony na 55 i czasami spada do 50
a jak kupię o wyższym kvs tj. 4.5 bo już chodzi o pieniądze tylko czy nie rozsadzi czegoś ? Ewentualnie pompa na niższy bieg tak myśle ?
-
Czy wymiana mieszacza pomogła mam identyczny problem
-
Około 12m2 - zasilanie teraz 40 stopni
zawor 3D odkręcony na max temp. 43 stopnie przepływ bliski 0 nic się ni ruszylo
jak zawór dam na 20 stopni to przepływ na 1 pętli 2,5-3l a jak odkręciłem wszystkie to na każdym rotametrow było 1,5l
-
Zawór odkręcony na dolnej belce maksymalnie aż dekielek mogę zdjąć
rotametr również maksymalnie odkręcony
-
-
Długości pętli nie znam kupiłem ten dom i nie mam nigdzie w dokumentach projektu podlogowki
za mieszaczem są 25mm
a przed 16 albo 20
Podobny temat znalazłem i tam został wymieniony mieszacz na większy przepływ i zaczęło to działać …
-
Cześć ,
mam problem z wyregulowaniem podłogówki. Mam 7 pętli dom parterowy powierzchnia grzana około 70-80m2 większość rotametrow pokazuje wartość bliska 0 a jeden lub dwa rotametry 0,5 .Pompa CIRCULA PE 25/40 180 działa na hcp lub 3 bieg zmiana biegu na niższy pogarsza sytuacje . Przed pompa mam mieszacz afriso 561 kvs 2,5 aktualnie pusZczona temp. na podłogę 40 stopni i niestety podłoga chłodna.Ale zauważyłem ze gdy zmniejszę temp. Na rym mieszaczu albo zamknę to przepływy wzrastają. Czy to może być za niski kvs na mieszaczu 3D ? Czy może pompa za słaba ?
podlaczenie podłogówki to najniższa sekcja z pompa
Niski przepływ na rotametrach
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Udało się !
Dzisiaj wymieniłem mieszacz 3D na esbe Vta572 i przepływy wzrosły na każdej pętli do 2,5l . Na noc zmniejszyłem wszędzie przepływy pomiędzy 1,5-2L a jutro będę się dalej bawił . Temperaturę zasilania dałem o 10 stopni mniej niż wcześniej a podłoga jest mega ciepła . Jutro pewnie jeszcze zmniejszę . Sambor dzięki za porady !