  1. Udało się !

    Dzisiaj wymieniłem mieszacz 3D na esbe Vta572 i przepływy wzrosły na każdej pętli do 2,5l . Na noc zmniejszyłem wszędzie przepływy pomiędzy 1,5-2L a jutro będę się dalej bawił . Temperaturę zasilania dałem o 10 stopni mniej niż wcześniej a podłoga jest mega ciepła . Jutro pewnie jeszcze zmniejszę .  Sambor dzięki za porady !

  2. Zamknąłem 6 sekcji a jedna otwarta na maksa i pokazało 1,5l przepływ .

    ten zawór ma dokładnie 4 lata , 

    myslalem ze może esbe vta572 z kvs 4,5m3/h będzie lepiej współpracował .

    A może zawór zwrotny za pompa ogranicza przepływ ?

     

    a czy w rotametrach powinna być woda czy tylko powietrze ?

    853020FD-761E-43AD-84CE-E445BBE62CE5.thumb.jpeg.cdc3d2b8c2fd2504078c618788f5b953.jpeg

  3. Cześć ,

    mam problem z wyregulowaniem podłogówki.  Mam 7 pętli dom parterowy powierzchnia grzana około 70-80m2 większość rotametrow pokazuje wartość bliska 0 a jeden lub dwa rotametry 0,5 .Pompa CIRCULA PE 25/40 180 działa na hcp lub 3 bieg zmiana biegu na niższy pogarsza sytuacje . Przed pompa mam mieszacz afriso 561 kvs 2,5 aktualnie pusZczona temp. na podłogę 40 stopni i niestety podłoga chłodna.Ale zauważyłem ze gdy zmniejszę temp. Na rym mieszaczu albo zamknę to przepływy wzrastają. Czy to może być za niski kvs na mieszaczu 3D ? Czy może pompa za słaba ?   
    podlaczenie podłogówki to najniższa sekcja z pompa 

    5FC6C002-E2E5-483E-9B3A-39724E94BC66.thumb.jpeg.1081d224fd5de34803d4b3de8876cead.jpeg15AF3E23-35C3-4BA0-B605-A64DF8592BB2.thumb.jpeg.a40f7f06a8fa73f1db749ade3931682d.jpeg

     

×
×