Witam, piec użytkuje dopiero kilka dni j wydaje mi się, że zjada za dużo opału. Potrzebuje pomocy z ustawieniami.
Co ogrzewam:
Stare budownictwo, dom piętrowy nie ocieplony, stara czerwona cegła, okna pcv, około 100 m2.
Instalacja:
Ok. 25m2 podłogówki z grzejnikami, 75 m2 same grzejniki
Kocioł:
Metal fach Smart eko 15
Bojler:
Kospel wp-140
W domu 4 dorosłe osoby.
Temperaturę jaką chcę uzyskać to około 21/22 stopnie.
Nastawa:60°(niżej nie mogę zejść, ustawienia fabryczne)
Histereza pracy kotła: fabryczne 2/ moje 5
Grzanie podawanie fabryczne 13/ moje 8
Grzanie pauza fabryczne 55/ moje 55
Grzanie nadmuch fabryczne 38/ moje 30
Podtrzymanie praca pod. fab. 10/ moje 8
Podtrzymanie pauza pod. fab. 20/ moje 22
Podtrzymanie praca went. fab. 10/ moje 9
Podtrzymanie pauza went. fab. 20/ moje 22
Podtrzymanie siłą nadmuch fab. 38/ moje 38
Ciepła woda: 40°