Skocz do zawartości

Jaroslaw2020

Forumowicz
  • Postów

    25
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    Dom wybudowany w latach 60, pow. 100m2
    ;Ocieplony 10cm styropian. Strop wełna 20cm.
  • Instalacja
    Rury miedziane 18, dojścia do grzejników 15. grzejniki panelowe oraz aluminiowe
    7 grzejników
    2x ogrzewanie podłogowe
    Ogrzewacz CWU 100L
  • Źródło ciepła
    16kw UKS-N , dmuchawa mikroprocesor

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    Piła

Osiągnięcia Jaroslaw2020

Ciekawy

Ciekawy (3/14)

  • Pierwszy post
  • Współtwórca
  • Tydzień pierwszy zaliczony
  • Miesiąc później
  • Od roku na pokładzie

Najnowsze odznaki

0

Reputacja

  1. Witku w tym modelu nie ma ustawień temp spalin przy rozpalaniu, on sobie sam dobiera . Jest tylko temp spalin max. mam ustawione 200 stopni dmuchawa mam na 30%
  2. Tylko że mi się spala wszystko. Palilem ekogroszkiem groszkiem orzechem . Najlepiej na orzechu. Kostki nie testowalem. Ale spała się do końca . Przegarniam popiół i jadę dalej z koksem;)
  3. Jestem po kilku dniach testu i teraz na tym pid osiągam ok 8godzin palenia na 10kg węgla. Jedyne co to bardzo wolno dochodzi do zadanej bo aż 1.5 godziny ( do całkowitej zadanej) Ale za to powoli się też wygasza:) Nie to co na zwykłym sterowniku pół godziny i wygaszony:) Ja jestem bardzo zadowolony. Jedyne co to pojawia mi się sadza ale podejrzewam jak zwiększy mu temperaturę na 60 stopni to powinna zniknąć ( mam 56 ustawione )
  4. Dzięki Witku za odpowiedź, w starszym modelu wlasnie wlałem oleju lecz pokazywał tak samo jak manualny, więc stąd tak twierdzę, później wyczytałem że olej może uszkodzić czujnik. Ten nowy posmarowałem pastą termoprzewodzącą na końcówce czujnika i włożyłem, czyli wydaje mi się że zrobiłem to wzorowo tylko skąd ten odczyt o 7 stopni mniejszy
  5. a Panowie jeszcze jedno pytanie, tam gdzie wkładacie czujnik od kotła to wlewacie tam trochę oleju ? bo zaczął mi trochę oszukiwać temperaturę (za mało podaje) względem manualnego termometru
  6. czy to normalne że ta dmuchawa tak nie dmucha mocno jak ta poprzednia ? mam stare przyzwyczajenia że dmucha dosyć intensywnie, a teraz na tych parametrach lekko szumi. jestem ciekaw jak przy rozpalaniu , wydaje mi się ze nie da rady rozpalić chyba że zmieni się sam tryb na dmuchawę mocniejszej mocy - choć w to wątpię
  7. Cześć Marcin. Zmiana temp. spalania mam ustawione 50st.C - cokolwiek to oznacza? zmieniłem ustawienia na moc max 30%, minimalna 1% oraz temp. max spalin ustawiłem na 200 po tych zmianach (na słuch) wentylator troszkę zwolnił, nie wiem czy on powinien się ledwo co się kręcić czy może sobie lekko szumieć - tego nie wiem i nie wiem jak się do tego mam odnieść by dobrze ustawić więc Wasze opinie są dla mnie bardzo ważne ) ;) w sumie do spalania jest potrzebne powietrze - nie chciałbym mu go ograniczać :)
  8. na tą chwilę przestawiłem na 1% minimum (tylko wcześniej sprawdzałem i zatrzymywał się wentylator ) a max 40% moc (w panelu dla instalatora) oraz spaliny ustawiłem na 190stopni teraz bez problemu dobił na 52 zadanej. mam w tej chwili: 52st. 164st 64%(dmuchawa)
  9. kupiłem ten co mówiłeś ST28 zPID i dmuchawa 117 ;) z tym, że ja nie mam tam ustawień temperatury spalin przy rozpalaniu oraz pracy, mam tylko jeden parametr temp. spalin max. Nie wiem jeszcze co i jak, dziś pierwsze rozpalanie. na tą chwilę ustawiłem w ten sposób go: temp.spalin max 160stopni ( ?) ( z tym że przy rozpalaniu miał ponad 300stopni :) ) Went. min 12 % (mniej nie mogę dać bo się zatrzymuję dmuchawa - to chyba normalne ?) Went. max 33 % tak że mam ustawione w tej chwili 50 stopni zadanej, i bardzo powoli dobija w tej chwili 42stopnie , temp.spalin 153st.. moc dmuchawy 79% (tak lekko się kręci) nie wiem czy podnieść na te 200 stopni - to wtedy szybciej osiągnę zadaną temperaturę, chyba dobrze rozumuję ? na razie zostawiam takie ustawienia by zobaczyć co się będzie działo -czy dobije do zadanej
  10. Zakupiłem dla świętego spokoju :) tak bym był spokojny że ten zwykły sterownik nie robi mi strat. Będę testował tylko nie wiem czy mam na fabrycznych ustawieniach od razu rozpalać pełen kocioł czy ustawić moc dmuchawy tak jak miałem wcześniej 30% a temperaturę czujnika spalin na 200stopni max (fabrycznie jest ponad 200) Chodzi mi o to że na logikę tak bym ustawił (wczesniej powyżej nadmuchu 60-90% za szybko dochodził do zadanej i było słychać "pykanie" pieca ) lecz nie wiem czy przy tym sterowniku kierować się logiką ?
  11. szczelina faktycznie ma wpływ. czasami nawet do 50 minut kocioł potrafi trzymać mi w podtrzymaniu więc chyba to dobry wynik.(szczelina ok 6mm) dodatkowo sprawdzałem temperaturę na czopuchu ponieważ chciałem już zakupić sterownik PID z czujnikiem spalin - wylot spalin, (mam termometr od grila - przyłożyłem go do czoła do blachy z czopucha), o dziwo przy ok temperaturze 50st.C wylot miał ok 120st.C Co to znaczy? czytałem różne opinię o temperaturach na innych forach, każdy inaczej się wypowiadał. z PIDem chyba nie ustawię innej temperatury zadanej ?
  12. Dziękuję za odpowiedzi. Mam jeszcze dodatkowe pytanie (obawy przy zmianie na inny sterownik) czy jeśli teraz widać osady sadzy, smoły (efekt kiszenia opału) to z pid będzie jeszcze gorzej czy będzie poprawa ? wiem że może wyliczyć tego nie idzie ale Wy jako fachowcy może będziecie mogli coś więcej podpowiedzieć ? Witku, nie wziąłem tego pod uwagę w szukaniu zestawu z PID, myślałem że jeśli sterownik ma PID to dmuchawa też pracuje od 1% ... ? Mam rozumieć że ten zestaw jest już bardziej "jakościowy" https://allegro.pl/sterownik-kotla-pieca-st-81pid-wentylator-wpa-117-i6989922982.html
  13. Rozważam zakup sterownika z czujnikiem spalin lecz z drugiej strony posiadam nowy sterownik ATOS z dmuchawą, nie wiem czy warto. Czy ktoś miał podobną sytuację wymiany sterownika wraz z muchawą ? Moje zachowanie pieca wydaje mi się normalne tj. dmuchawa ustawiona na 30% mocy, rozpalam ok 40 minut. Temperatura zadana 50stopni, piec dojdzie i utrzyma ją przez jakieś 15 minut następnie spadnie mi temperatura o kilka stopni (46) i załącza się znowu dmuchawa i dobija do 52 stopni. i tak w kółko. Wydaje mi się że nie ma dużej różnicy w spadku temperatury od zadanej ? Przy temperaturach ok 10stopni spalam 10kg węgla + kubeł drzewa na 5-6 godzin. Według mnie koszt zakupu takiego sterownika z dmuchawą jest spory.słyszałem, ze aż ok 500 złotych stąd się zastanawiam. licząc na Waszą pomoc :) P.S. znalazłem nawet tańsze sterowniki podaję linki czy warto ? http://allegro.pl/sterownik-pid-kotla-ie72v2-czujnik-spalin-pt1000-i6433264622.html http://allegro.pl/zestaw-sterownik-sp-30-pid-dmuchawa-rv-14r-i6797734158.html
  14. Czyli ta klapka - rozetka ma za zadanie dawać naturalny dopływ powietrza jeśli dobrze rozumiem. Także ją otworzę dla testów. Mam pytanie - jak kolega zamierza dać cegły na przód skoro tam są drzwiczki do czyszczenia ruszta ? Cegły uniemożliwią dostęp ...
  15. A więc tak, udałem się do składu budowlanego by zakupić nowe szamotki, wstawiłem na tą chwilę 6 cegieł i wydaje mi się, że dłużej kocioł dochodził do zadanej bo ok 1 godziny .. :) Wstawiłem w pionie tak jak wcześniej układałem cegły. Wykonam testy gdy temperatura spadnie na ok 10 stopni na zewnątrz, wtedy będę dokładnie wiedział czy te 10kg starcza na dłużej czy jest tak samo. Ułożyłem je dokładnie jedna przy drugiej i tak jak pisałeś dobrze je klinowałem co dało mi palenisko jak w oryginalnym piecu. Ta klapka co ją posiadam jest chyba do ewentualnego "kichnięcia" pieca, jeszcze mi się to nie zdarzyło... mogę spróbować dać tam 3mm luzu lecz co to może wnieść, czy dodatkowy dopływ powietrza nie będzie podnosił mi temperatury ?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.