Witam, od ponad miesiąca jestem użytkownikiem kotła DREW-MET EKO-PRIM ze sterownikiem TECH. Wcześniej nigdy nie miałem do czynienia z paleniem na ekogroszek. Dlatego też zwracam się do Was z prośbą o pomoc. A więc tak:
Montażysta ustawił piec następująco:
Czas podawania:12
Przerwa podawania: 90
Czas podtrzymania: 15sek
Przerwa podtrzymania: 45 min
Wentylator: 30%
Histeza: 5stopni
Oczywiście też ustawił go w tryb letni. I tak:
Temperatura kotła zadana: 60 stopni
Temperatura bojlera zadana: 50 stopni.
I powiedział że jeżeli groszku by było za mało to to zwiększyć czas podawania. A jeżeli za dużo to go zmniejszać. Reszty nie kazał ruszać.
Na początku miałem problem bo piec podawał za dużo paliwa i część się wysypywała. Zostawała niedopalana.
A więc po swojemu zmieniałem ustawienia.
Czas podawania: 9
Przerwa podawania: 100
Niestety nie dało to rady. Okazało się że musiałem uszczelnić palenisko. Tam pod tą całą retorą położyć nowy silikon. Zostało to zrobione. Od razu jak ręką odjął problem z niedopalaniem zniknął. Lecz teraz pojawił się kolejny, paliwa jest chyba za mało. Jest prawie na równo z krawędziami tego całego kwadratu gdzie odbywa się spalanie. A jak wyczytałem w instrukcjach powinno być lekko nad,i do tego mieć kształt niskiego stożka. U mnie jest płaskie. Tak więc zacząłem znów zmieniać ustawienia. Teraz jest tak:
Czas podawania:23
Przerwa podawania: 80
Czas podtrzymania: 16 sek
Przerwa podtrzymania: 40min
Wentylator: 28%
Od kilku dni mam mniej więcej ustawienia zrównoważone, nic nie zmieniałem. Zauważyłem ostatnio że temperatura przy tych nowych ustawieniach rośnie do większej niż dawniej. Dawniej to było tak że temperatura na piecu spadała poniżej 45 to załączał się wentylator rozgrzewał piec do 50 i się wyłączał. I to było na tyle. Maksymalnie tam było 51 na piecu. Teraz wentylator wyłącza się przy 50 ale tak w tej retorze jest wszystko rozgrzane że nawet zobaczyłem na piecu 60 a na bojlerze 55. To dobrze? Tak ma być? Nic się nie dzieje?
To takie pomniejsze pytania. A główne brzmi jakie najlepiej parametry zmienić aby było więcej groszku podawanie? Który czas w pracy czy podtrzymaniu? Czas podawania czy przerwy? Co zmniejszyć a co zwiększyć tak aby było dobrze?
Za pomoc z góry dzięki!