Obecnie palę retopalem. Powierzchnia użytkowa 161 m2, powierzchnia po podłogach to 202 m2. Ściany grafit 16cm 0,032, dach wełna 2x15cm 0,035, podłoga 15cm grafit EPS 80 0,031. Okna 3 szybowe, 7 komorowe. Cały dom podłogowe.
Spalanie w styczniu to 16,6 kg/dobę.
Piec mam ze sterownikiem dwustanowym, niby 15 kW wg producenta, a palnik ekoenergia 15-25 kW.
- podawanie 7s
- przerwa 52s
- przesłona wentylatora otwarta na 1/3
- nadmuch 23% (w skali od 0 do 100%) - RMS 120A
- temperatura zadana 60st.
- histereza kotła 1 st.
- załączenie pompy podłogowej 56 st.
W domu temperatura:
- parter - 22,6 +-0,2
- poddasze ok. 21,5
Wiem, że kocioł jest znacznie przewymiarowany miał być do 15 kW, teraz widzę, że wystarczyłby dobry 10 kW.
Producenci wkładają różne rzeczy do kotłów, a co innego piszą - przewymiarowany palnik.
Spalanie:
- wrzesień - 8,0 kg/dobę
- październik - 8,5 - 9,5 kg/dobę
- listopad od 13-14 kg na dobę
- grudzień od 15,5 - 16,5 kg/dobę
- styczeń/luty - 16,5 kg/dobę
Deflektor z 2 cegieł szamotowych ok. 18-20 cm nad paleniskiem.
Jak zmniejszam nadmuch to popiół bardziej sypki, ale trochę więcej sadzy sypkiej.
Zastanawiam się co poprawić.