Witam. Mam od miesiąca piec Defro Smart Ekopell 5 16 kw. Mój problem to woda (skropliny) jaka cieknie mi z pieca w momencie kiedy temperatura jest pomiędzy 30-40 stopni a powrót jest o ok 8-10 stopni niżej,
Mój dom to 150 m2 grzanych podłogówką. Na razie nie mieszamy w nim a dom grzeje się tylko żeby można było zimą ułożyć płytki w łazienkach i kuchni.
Piec chodzi w PID, Ma podłączoną pokojówkę i czujnik temperatury zewnętrznej. Podłogówka jest podłączona pod zawór trzydrożny z siłownikiem. Na powrocie założona jest dodatkowa pompa, która załącza się przy temperaturze 30 C tak jak pompy od podłogówki. Temperatura zadana na piecu to 60 C, Histereza 5
W ciągu doby piec odpala się dwa razy. pracuje ok 2,5-3,5 h po czym przechodzi po dogrzaniu pomieszczeń ( histereza czujnika temperatury pokojowe to u mnie 1) w stan czuwania na ok 10 h.
Spalanie to ok 20 kg peletu na dobę.
Proszę o ewentualne uwagi i sugestie jak się pozbyć problemu.