Czujnik powrotu powinien być jak najbliżej kotła tam gdzie jest juz są zsumowane wody z powrotu CWU i CO .
Czujnik jest zamontowany w kotle (SAS BIO SMART) Niestety nie mogę go zlokalizować.
Dołożyłem kolejny czujnik dla zaworu 4d, ustawiłem na nim ochronę powrotu - zawór się zamknął na minimum, temperatura na termometrze wzrosła do tej na piecu. Niestety przez godzinę się nie otworzył.
Napisz jaka temp jest na kotle , jaka za zaworem i ile wraca z podłogi - Jutro będę na budowie sprawdzę dokładnie i napiszę.
Brakuje też ZZ na powrocie z podłogówki , chyba ze nie jest on zaznaczony na schemacie a fizycznie jest - zawory są przy każdej pompie, dodatkowo jest jeszcze zawór na wyjściu zimnej wody z podłogówki.