  1. Czujnik powrotu powinien być jak najbliżej kotła tam gdzie jest juz są zsumowane wody z powrotu CWU i CO . Czujnik jest zamontowany w kotle (SAS BIO SMART) Niestety nie mogę go zlokalizować. Dołożyłem kolejny czujnik dla zaworu 4d, ustawiłem na nim ochronę powrotu - zawór się zamknął na minimum, temperatura na termometrze wzrosła do tej na piecu. Niestety przez godzinę się nie otworzył. Napisz jaka temp jest na kotle , jaka za zaworem i ile wraca z podłogi - Jutro będę na budowie sprawdzę dokładnie i napiszę. Brakuje też ZZ na powrocie z podłogówki , chyba ze nie jest on zaznaczony na schemacie a fizycznie jest - zawory są przy każdej pompie, dodatkowo jest jeszcze zawór na wyjściu zimnej wody z podłogówki.
  2. Sugerowałem mu, aby pompę powrotu wpiąć za powrotem z boilera. Stwierdził jednak, że w tym wypadku gdy pompa będzie działać - nagrzewać będzie boiler powyżej zadanej temperatury.
  3. Polecana firma wykonała mi kotłownie. Po jej wykonaniu pojawił się problem z zimnym powrotem. Czego bym nie robił powrót nie chciał przekroczyć 40stopni. Po burzy mózgów z Hydraulikiem postanowiliśmy dołożyć pompę na powrocie. Niestety nic to nie dało. W załączniku daje schemat instalacji. Dodatkowo na termometr, który zaznaczony jest na schemacie pokazuje temperaturę 50-60 stopni. Termometr jest przed połączeniem z powrotem CWU. Nawet gdy obieg ten zamknę - temperatura powrotu się nie zmienia. Czy możliwe aby uszkodzony był czujnik w kotle?
  4. Dzięki wszystkim za rady! Pompy już pozamawiane, piec niestety nie dojechał na weekend :(
  5. Dzięki wielkie! Tematu nie zamykam gdyż pewnie pojawią się mi jeszcze pytania do Was w trakcie instalacji. Po skończonej robocie pochwalę się jak wyszło :)
  6. Według instrukcji TECH 580 z PID podejście mam na Pompa CWU pompa CO pompa dod.1 pompa dod.2 Na powyższym schemacie była jeszcze pompa cyrkulacyjna, którą wywaliłem, gdyż nie chcę cyrkulacji. Myślę zatem że obsłuży. Początkowo chciałem 1 pompę, teraz wychodzi że będą 4:) Ale jak mówicie że tak będzie idealnie to tak też zrobię. Wolę ominąć późniejsze problemu. Dziękuję za pomoc. Na jakich rurach miedzianych robi w tym wypadku instalację? 28wystarczy? Dla podsumowania schemat z pompą na powrocie.
  7. Sambor jaką pompę na powrót sugerujesz? 25/40 wystarczy?
  8. Czy te pompy będą ok?: LFP POMPA OBIEGOWA EXPERIA 25/40 LESZNO AUTOADAPT LFP POMPA OBIEGOWA EXPERIA L 25/40 LESZNO ALPHA 2L LFP POMPA OBIEGOWA EXPERIA L 25/60 LESZNO ALPHA 2L
  9. Dzięki Sambor! Wyjście mam 1 1/4 czyli takowego szukam.
  10. Dzięki Sambor za porady. Odnośnie zaworów 4d - mogę je wymienić na większe. Czy 1 1/4 będą ok? Jeden z siłownikiem dla podłogówki, dla kaloryferów bez? Czy w tym wypadku będę mógł użyć 1 pompy dla CWU i kaloryferów?
  11. Witam! Bardzo proszę Was o pomoc. Planuję zbudowanie kotłowni na podstawie schematu z instrukcji TECH'a - dostawcy sterownika do mojego pieca. Izolacja domu: - ściana ytong 24cm + 15cm styropian biały - posadzka 11cm styropian biały - strop 30cm wełna Dom powierzchnia 100mkw + wysokie poddasze. Na chwilę obecną będzie nieużytkowe, jednak za 4-5 lat planuję je zagospodarować i ogrzać(stąd piec 14kW). Ogrzewanie podłogowe 4 pętle każda po około 100m rury PEX16. (zbudowane na rozdzielaczu z rotamerami bez grupy mieszającej) Ogrzewanie kaloryferami (z zaworami termostatycznymi) - 3szt + drabinka łazienkowa(zawór zwykły) (zbudowane na rozdzielaczu) Bojler 140l ERMET. Poniżej schemat na podstawie którego planuję zbudować kotłownię: Aktualnie mam już na u siebie: Bojler EMET 140l 2x Zestaw regulacyjny Afriso zawór 4 drogowy DN25 + siłownik Pytania, które mnie nurtują: 1. Czy zawór -drogowy nie powinien być umieszczony zaraz za piecem? 2. W module sterownika mam możliwość podłączenia 1 zaworu 4-drogowego (nr8) od kaloryferów, co z zaworem od podłogówki, czy muszę dla niego zainstalować dodatkowy sterownik? 3. Czy istnieje możliwość zastosowania 1 pompy na powrocie dla grzejników i CWU, zamiast 2 na zasilaniu? 4. Jakie pompy do takowej instalacji będą odpowiednie? Kalkulator Wilo podaje 20/1-4 dla ogrzewania i CWU. Czy wato inwestować w autoadapt?
  12. A podłączenie węża ogrodowego? PEX20 wystarczy?
  13. Właśnie wracam z hurtowni hydraulicznej. Zaproponowali mi abym wykonał całą instalację(bez kotłowni) z rur WAVIN 16. Proponują bym tymi rurami podłączał kaloryfery, wykorzystał je do podłogówki i krany. Czy takie zastosowanie tej rury jest poprawne?
×
×