  1. Aktualnie czas podawania 20s przerwa podawania 160s praca podtrzymania 18s przerwa w podtrzymaniu 10minut wentylator 30% a w podtrzymaniu 45 s co 5 minut
  2. Jest sterowanie w każdym pokoju podlogowka jest ustawione 18 i tyle jest cały czas. Moduły z solusa. A sterownik na piecu st480
  3. Powierzchnia 140m2 całość podłogówka plus 3 grzejniki. Zawór 3D ustawiony na 3,5. Podawanie 16s przerwa 180s wentylator 30% podawanie w podtrzymaniu 18s przerwa 20 min. Wentylator w podtrzymaniu 25s co 6 minut.
  4. Witam wszystkich forumowiczów. Od kilku miesięcy mam problem z kotłem PROTECH KARO DUO 25KW. 1. Bardzo duże spalanie miału. 2. Chyba złe ustawienia sterownika. Ma ktoś taki kocioł i pomógł by mingo ustawić. Raz dużo spiekow raz mniej poprostu masakra. Smok jakich mało. Proszę o pomoc.
×
×