Skocz do zawartości

sebastianm

Nowy Forumowicz
  • Postów

    4
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    140 m2
  • Instalacja
    3 grzejniki, wszędzie podłogowa instalacja zawór 3d
  • Źródło ciepła
    Z podjanikiem Protech karo duo 25kw

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    Jaworzno

Osiągnięcia sebastianm

Nowicjusz

Nowicjusz (1/14)

  • Pierwszy post
  • Tydzień pierwszy zaliczony
  • Miesiąc później
  • Od roku na pokładzie
  • Starter dyskusji

Najnowsze odznaki

0

Reputacja

  1. Aktualnie czas podawania 20s przerwa podawania 160s praca podtrzymania 18s przerwa w podtrzymaniu 10minut wentylator 30% a w podtrzymaniu 45 s co 5 minut
  2. Jest sterowanie w każdym pokoju podlogowka jest ustawione 18 i tyle jest cały czas. Moduły z solusa. A sterownik na piecu st480
  3. Powierzchnia 140m2 całość podłogówka plus 3 grzejniki. Zawór 3D ustawiony na 3,5. Podawanie 16s przerwa 180s wentylator 30% podawanie w podtrzymaniu 18s przerwa 20 min. Wentylator w podtrzymaniu 25s co 6 minut.
  4. Witam wszystkich forumowiczów. Od kilku miesięcy mam problem z kotłem PROTECH KARO DUO 25KW. 1. Bardzo duże spalanie miału. 2. Chyba złe ustawienia sterownika. Ma ktoś taki kocioł i pomógł by mingo ustawić. Raz dużo spiekow raz mniej poprostu masakra. Smok jakich mało. Proszę o pomoc.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.