witam wszystkich
piszę choć nie wiem czy wątek jest "żywy" czy "martwy"
zwracam się z prośbą o korektę mojego myślenia...
wziąłem się za próbę palenia piecem Keller 15 ze sterownikiem typu R-501 i od razu poniosłem porażkę....
piecyk żużluje aż miło :)
zużycie groszku to 50-60 kilo na 48h....
na podstawie instrukcji obsługi moje ustawienia to:
E0- menu podstawowe:
n-55--zadana temp
C- -- zmierzona temp jest oznaczona kreskami i nie idzie tego zmienić
c-17--zadana wartość temp wody w zbiorniku
d-35--wypełnienie
U-41--szybkość wentylatora
E1-menu zaawansowane:
b-190 - wartość mruga na wyświetlaczu --czas pracy
o-20 -wartość mruga na wyświetlaczu--długość podtrzymania
L-1--liczba cykli podtrzymania
u-10--nadwyżka temp.
J-8 - wartość mruga na wyświetlaczu--czas przedmuchu
F-10--wybieg wentylatora
P-26--temp podajnika
po przeczytaniu instrukcji obsługi stwierdzam że z niewiadomych przyczyn zdałem podstawówkę ponieważ nie potrafię jej pojąć...
proszę o pomoc
dziękuję...