  1. Dzięki za wyczerpujące info. Faktycznie z piecem nie ma problemów żadnych :) - w mojej rodzinie same viadrusy a to przecież to samo co lazar. Muszę faktycznie u kogoś się ustawić znającego się na automatyce pluma - to dobry pomysł. (aż sam się sobie dziwie że wcześniej nie szukałem - ale wiesz tyle różnych robót dokoła że wogóle o tym nie myślałem) Ja mam siłownik założony do zaworu 4d arfiso -http://www.domer.pl/naped-zaworu-343-zawor-trojdrozny-mieszajacy-1-cal-dn-25-zestaw-afriso.html - coś takiego tylko że z 2010 r Jeszcze jedno - u mnie położone są 3 płyty szamotkowe w górnych drzwiczkach (górnym segment pieca) Mam jeszcze dwie to położę je na ruszcie tak jak mówisz. Jeśli chodzi o spalanie to nie mam najgorszego myślę że w granicach 500-600 kg na miesiąc ekogroszku (tak było w ostatnich zimach) - ale zimy były słabe. Jedyny minus to otwieranie i zamykanie tego zaworu 4d (niekłopotliwe ale już czas odpocząć:)) Pozdrowienia z południa - POLSKI "C" - jak mówią - ale leci nawet nieźle. Szczęśliwego NOWEGO ROKU. Piotr
  2. Hej witam Fajnie masz to rozpracowane. A skąd masz taka aplikację plum? - może to pytanie naiwne ale jeszcze nie widziałem takiej. Ja mam plum ecomax800 a w domu sterownik ecoSTER 200 instalacja z 2010 r. Jestem ciekawy czy dałoby się przestawiać zawór 4d na otwarty ok 13.00 (ręczna manipulacja zaworem 4d) Troszeczkę mnie ta automatyka przerasta. Ja odpalam tak jak pisałem zawór 4d na 7 (mniej więcej) ok 15 - kocioł się chwilę dogrzewa - jeśli odpalałby go ok godziny 13 to po przyjściu z pracy byłoby juz super. Pod moją nieobecność zawór całkowicie zamykam - piec grzeje swój mały obieg. Od samego początku ten zawór 4d arfiso z siłownikiem mi nie leży ale jest i narazie musi być. Ale Twoje rozwiązanie jest genialne. zużycie takie jak trzeba. Przydałby suę ktoś z bliska to trochę z tym zaworem 4d by mi wyjarzył. Jestem ciekawy czy podczas pracy kotła w domu masz ciepłe grzejniki czy letnie, są ciepłe a gdy osiągnie temperaturę zadaną w pomieszczeniu to je odcina. Pozdr. Piotr
  3. Piec odpalony. DZiekuje za pomoc. Napiszesz mi na jakich ustawieniach palisz. Ja pale na ręcznym sterowaniu. Podawanie 12s przerwa 72s i zawór 4d otwarty na dom arfiso na 7 mniej więcej. Temperatura na kotle 55st. Ostatnio zastanawiałem się czy nie podnieść temp. Na kotle np 65 st a zawór otworzyć na 6 lub5 tylko czy to coś da. Jak będziesz miał chwilkę to odpis i każdy jak chce niech się wypowie. Pozdr
  4. Jeszcze mam jedno pytanie - kiedy i jak wykonać prawidłowo reset tego bezpiecznika STB. Gdy kocioł jest załączony , wyłączony, czy w trybie rozpal. I reset tego następuje poprzez naciśnięcie tylko?? - czy przytrzymanie kilka sekund. - u mnie trzeba odkręcić nakrętkę i wcisnąć guzik. jeśli byłaby możliwość to proszę o krótki instr. pozdrawiam i dziękuję.
  5. No to jest jakiś trop. Faktycznie miałem 90st na piecu i miałem komunikat kocioł przegrzany. Jutro zobaczę ten przycisk zaraz rano.
  6. Jeszcze wchodzę w sterowanie ręczne i tam włączam podajnik na on i wentylator na on wiec wszystko teoretycznie ok. A nie jest ok. To wyglada tak jakby przecięte były kable pomiędzy sterownikiem a wentylatorem i podajnikiem ale nie jest to jakoś bardzo możliwe ponieważ do końca sezonu grzewczego działało wszystko.
  7. Mam to powłączane. Próbowałem już wszystkich kombinacji. Odzzielnie wentylator daje na włączony i pózniej bo wcześniej sienie da podajnik włączony.
  8. Paliłem tradycyjnie bez dmuchawy. Dopiero teraz chciałem ja włączyć.
  9. Witam wszystkich i wszystkiego naj w Nowym Roku. Otóż mój problem jest taki że po zakończonym sezonie w maju , chciałem dzisiaj rozpalić piec ale nie dałem rady ponieważ w trybie rozpal jak i we wszystkich trybach wentylator i ślimak nie reagują na komendy ze sterownika. Wszystko robie wg instrukcji i tak jak robiłem przez ostatnie 3 lata a teraz lipa, nie wiem więc czy jest jakaś blokada czy coś. Strownik działa WIRTUALNIE tzn wszystkie komendy pokazuje, wyświetla, mogę sterować temperaturami , pompami - do tej pory przez 2 miechy paliłem tradycyjnie (drzewo i trochę węgla)- wszystko działa tylko nie działa podajnik ani wentylator. Czy ktoś już może miał taki problem?? pozdr Piotr - pomocy
×
×