Skocz do zawartości

Tomi181

Forumowicz
  • Postów

    36
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Tomi181

  1. Teraz mam modulacje 10-100% Dmuchawa 10-68% przysłonięta z 30% Kaloryczność 27Mj
  2. Witam Mam pytanie, kupilem ekogroszek Ekoret i mam wielkie kalafiory. Kombinowalem z powietrzem na wszystkie sposoby i lipa :( Macie jakis pomysl co z tym fantem zrobic?
  3. Dom ma 200 m2, ocieplony styropianem 15cm poddasze pianka. Dom nie zamieszkany narazie, mieszacz na grzejniki mam ustawione na zaworze 5 w skali chyba tam jest do 8, temp. 40st ,min. 30 ,max. 70. Na podłogówce mam na 4 ustawione, temp. 30st. Dopiero drugi tydzień mam piec także jestem świeżakiem w tym temacie. Jak coś to wieczorem napisze lub wstawię zdjęcia jak to wygląda dokładnie.
  4. Witam ponownie, Pytanie mam, piec mi spala 30kg na dobę ekogroszku. Co poprzestawiać na sterowniku żeby palił mniej? Moje ustawienia: Piec 25kw, st. timel skzp-02 Modulacja; 100%-10% max temp. prz. 15 min Powietrze: 70%-10% Paliwo: kaloryczność: 28,1 ,korekta paliwa: 8% Temp. kotła: 55 st max temp: 70 st Moc kotła 20 kw
  5. A jeszcze temp kotła ,wymiennika i max temp.przekr.t jaką najlepiej ustawić? Teraz mam 55 kocioł ,40 wymiennik max temp. 10min. Z góry dzięki za rady :)
  6. A modulacja 5%-100% może zostać? I jeszcze jedno bo w piecu nie ma wyjścia na czujnik spalin. On musi być zamontowany?
  7. Witam, Możecie podesłać jak wstępnie ustawić sterownik timel skzp-02 piec 25kw, pow.200m2. Dzisiaj po pierwszej nocy miałem ustawione modulacja 5%-100% powietrze 10%-80% pod. 5s, ale rano był wielki kalafior (spiek) :)
×
×
  • Dodaj nową pozycję...