Witam, mam problem z kotłem z OBI. Kocioł jest z podajnikiem na ekogroszek. Mam dom 100m^2, jest to bliźniak, który jest ocieplony z tylko z jednej strony od szczytu, dwie pozostałe ściany są gołe a czwarta to łączenie z sąsiadem, piec jest na 15kw.  
  
Głowny problem polega na tym, że piec nie może osiągnąć temperatury zadanej którą mam ustawioną na 55 stopni, dochodzi na przykład do 44 i wraca, więc chodzi bez podtrzymania, ciągle na PRACY. 
  
Sterownik to Compit R747 
  
Moje parametry to: 
czas podawania 20sekund 
Czas spalania 60sekund 
wentylator 17%  
przesłona od 1.5-2.5cm 
praca podtrzymania 20sekund 
przerwy 20minut 
wentylator 17% 
  
Dodatkowo, mam podłączony wymiennik na ciepłą wodę na 150litrów a temperatura na nim jets o 3stopnie niższa, niż temperatura na piecu.  
  
Czasami w piecu potrafi się palić 2 tygodnie a potem nagle zgasnąć, ponieważ robią się spieki które zaduszają dym. 
  
Mam ekogroszek wysokokaloryczny a pomimo tego nic nie mogę zdziałać.  
  
Rury pionowe ogólnie są pochowane w izolacji w ścianach, a na wierzchu są tylko rurki miedziane prowadzone do grzejnika, grzejniki typu purmo bez termostatu. 
  
Proszę o pomoc, ponieważ co chwila trzeba rozpalać na nowo i pilnować tego pieca. Super jakby znalazł się ktoś kto też ma taki piec z OBI. 
  
załaczam kilka zdjęć instalacji